88问答网
所有问题
高压隔离开关主刀与地刀间怎么连锁 ?尤其是具有母线侧隔离开关时,怎么防止误合此接地开关?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-09
有电气闭锁和机械闭锁两种。
电气闭锁里又可以分硬闭锁和软闭锁
硬闭锁:隔刀常闭接点串入地刀电气操作回路(当隔刀合上,接点断开,就无法电气操作地刀);
有的还闭锁机械操作孔。
也有使用电气五防闭锁。
软闭锁:隔刀常闭接点开入软件程序,串在地刀远方(DCS或ECS等)操作逻辑里。
机械闭锁:隔刀合上,地刀无法执行机械操作。(一般隔刀和地刀安装在一起)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VVaK1BtSBcMtttSMtg.html
其他回答
第1个回答 2012-06-10
不同的高压柜型他的五防设计是有差别的,你的是什么柜型呢?
相似回答
...
尤其是具有母线侧隔离开关时,怎么防止误合此
接地开关?
答:
硬闭锁:隔刀常闭接点串入地刀电气操作回路(当隔刀合上
,接点断开,就无法电气操作地刀);有的还闭锁机械操作孔。也有使用电气五防闭锁。软闭锁:隔刀常闭接点开入软件程序,串在地刀远方(DCS或ECS等)操作逻辑里。机械闭锁:隔刀合上,地刀无法执行机械操作。(一般隔刀和地刀安装在一起)...
隔离开关
什么时候接接地刀闸?是否设
连锁
机构?接地刀闸装在什么地方?
答:
当隔离开关打开后,有一侧电器需要检修的,这一侧就需要装接地刀闸
。如果两侧对有设备检修的可能,那么两侧都应当装接地刀闸,以确保设备检修时的人身安全。隔离开关的接地刀闸与主刀闸之间应当有连锁机构,而且应当是机械连锁机构,以确保主刀闸与接地刀闸不可能在统一时段内同时合闸。接地刀闸由隔离开关...
隔离开关
什么时候接接地刀闸?是否设
连锁
机构?接地刀闸装在什么地方?
答:
3.用以接通或断开小电流电路
。一般在断路器前后二面各安装一组隔离开关,目的均是要将断路器与电源隔离,形成明显断开点;因为原来的断路器采用的是油断路器,油断路器需要经常检修,故二侧就要有明显断开点,以利于检修;一般情况下,出线柜是从上面母线通过开关柜向下供电。在断路器前面需要一组隔离开...
为什么停电时先拉线路侧刀闸,送电时先合
母线侧
刀闸?
答:
避免人为使事故扩大到母线。
隔离开关、接地刀闸和断路器之间安装有防止误操作的电气、电磁和机构闭锁装置
。倒闸操作时,一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地刀闸不能正常操作时,必须严格按闭锁的要求条件检查相应的断路器、刀闸位置状态,只有核对无误后,才能解除闭锁进行操作。
什么是
隔离开关?
答:
刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。2、
隔离开关
用于各级电压,用作改变电路连接或使线路或设备与电源
隔离,
它没有断流能力,只能先用其它设备将线路断开后再操作。一般带有
防止开关
带负荷时误操作的联锁装置,有时需要销子来防止在大的故障的磁力作用下断开开关。
线路停电
时,
先断
开关
,再断线路侧刀闸,然后断
母线侧
刀闸,送电顺序
与此
...
答:
是因为送电时,若断路器在误合位置,如先合负荷侧隔离开关,后合
母线侧隔离开关
,等于用母线侧隔离开关带负荷操作。一旦发生弧光短路便造成母线故障;另外从检修方面考虑,即使由误操作发生了事故,只检修负荷侧隔离开关就可以了,否则若检修母线侧隔离开关,事必停用母线,从而导致大面积停电。
变电所职工应知应会的安全知识有哪些?
答:
2) 闭锁装置的“五防”:⑴
防止误合,
分开关;⑵防止误合,拉刀闸;⑶防止误走错间隔;⑷防止带电挂接地线
和地刀
;⑸防止带地刀和地线合
开关,
刀闸。3) “三熟三能”;“三熟”:⑴保护基本原理及结线;⑵继电保护现场规程;⑶保护及二次回路;“三能”:⑴能按规程对保护进行正常监视,操作和检查;⑵能对保护及二...
35KV变电站倒闸
答:
先恢复另一台变压器运行。操作变压器先
高压侧,
再低压侧。低压侧的分段投入(分段应该这时候投着吧?)。检查负荷分配均匀不均匀 停这台变压器。先停低压侧,再高压。外线停掉,如果10kV四条线路都停,没有关系,只要35kV由电就可以。(2)送电 两台变压器都投入。顺序和先前投入变压器一样。只不过变压器...
大家正在搜
变压器高压隔离开关
高压隔离开关有哪些功能
接地刀闸和隔离开关
带接地刀闸的隔离开关
刀闸是隔离开关还是断路器
隔离开关接地刀闸作用
高压隔离开关选型
高压隔离开关标准
高压隔离开关的功能
相关问题
为什么停电时先拉线路侧刀闸,送电时先合母线侧刀闸?
高压隔离开关的作用
隔离开关什么时候接接地刀闸?是否设连锁机构?接地刀闸装在什么...
35KV变电站倒闸
电力系统双母线工作时,两个电源是同时像各自母线供电吗?还有不...
变电站间隔定义
请问低压开关柜停送电操作流程??
变压器检修时装设接地线,高,低压侧先装哪侧?线路检修时靠近母...