88问答网
所有问题
500KVA的变压器,低压侧电流720A是三相电流和还是单相可承受的电流呢?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-12-09
是三相电流,通俗的说就是三根火线每根允许最大电流不超过720A,当然前提条件是三相负荷平衡指标不超过规定标准。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ga1ataM1VSV1g1gtcSc.html
其他回答
第1个回答 2020-12-09
500Kva的变压器,低压侧电流720A,指的是
三相电
每一相所能承受得了的电流呀!
也就是你所说的每一根单相线,可以接受的最大电流嘛!
本回答被网友采纳
相似回答
电气 电工高手来啊,有问题请教!~~~
答:
首先明确一个公式S=根号3UI这个公式里的UI指的线电压和线电流。星型接法,
故720A是线电流也是相电流,这是对的。720A能带三相负载(380V)的
,能带576KW,720*0.8=576KW,这个对吗?这个不对,576KW大于500KVA ,计算结果大于变压器的铭牌容量肯定不对,其实最大负载(当然和温度也有关)指的就...
500KVA变压器的单相
负荷最大是多少
答:
500KVA变压器低压
400V额定相
电流是
722A,按220V单相输出计算
,单相
额定负荷是160KVA。
变压器的
异常运行状态主要有哪些
答:
1、变压器温度过高,60摄氏度-80摄氏度,需注意。60度以下为合格。80摄氏度以上就不合格。2、变压器超负荷,如
500kva
,10kv-0.4kv
变压器,低压侧
额定
电流为720a电流
左右(看变压器铭牌有),实际负荷超过额定电流就是超负荷。3、缺相运行,表现为低压侧缺了一相,如缺了a相,则bc相间有0.4KV左右的...
五百的变压器是
每相能带五百个千瓦
还是三相
加起带五百个千瓦_百度知 ...
答:
假如
低压侧是
0.4KV的话。每相的额定
电流是
721.65A。每相容量是166.67
KVA
变压器
额定
电流
怎么计算?
答:
4kV)高压侧:500*0.058=29A
低压侧
:500*1.44=
720A
可以超过额定的20% 即:720+720*0.2=864A 不建议这样长期使用,应注意
变压器的
升温。10KV的
500KVA三相变压器
其二次额定电流721A,指的是A、B、C每一相电流都为721A,不是指
三相电流
之和。计算方法:Ie=500/(1.732*0.4)=721(A)...
500KVA的变压器
高
低压
的线
的电流
量是多少
答:
所以
500KVA变压器
一次侧能承受28.87A
的电流,
二次侧能承受759.69A的电流。一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)对于变比为10/0.4KV
的变压器
额定
电流为
:高压
侧500
*0.058=29A
低压侧
500*1.44=
720A
已知变压器容量,求其各电压等级...
500变压器低压侧
出线选用什么型号的,配套的配电柜总断路器用多大_百度...
答:
500KVA变压器低压侧的
额定
电流
约为750A,选TMY-3(60*6)+1*40*4的铜排或选用2根YJV-3*150+1*120的铜电缆,配电柜总开关选用1000A的框架断路器。
500KVA的变压器,
380V,500KW,
电流
是多少
呢?
为什么有好几种说法,有的算...
答:
1)
500KVA变压器
次级
电流
=500/0.4×1.732≈
720A
;
大家正在搜
变压器低压侧电流计算
10kv高压电流换算成低压电流
200变压器的额定电流
1250变压器额定电流是多少
250变压器最大电流是多少
变压器高低压电流关系
变压器低压三相通吗
1000kva变压器额定电流
500kva变压器额定电流
相关问题
变压器的额定电流怎么算? 详细�0...
请问500KVA和350KVA的电力变压器各可以过多小安电流...
500KVA变压器可载多少负何电流
500KVA变压器二次最大三相短路电流如何计算? 额定电压1...
变压器异常运行时有哪些现象
请问变压器的电流是指每一相的电流还是三相总电流
如何计算500kvA变压器的进线和出线的线径
500KWA的变压器应该配多大的互感器(型号),互感器的二次...