88问答网
所有问题
我们厂有台机械电压是380V,电机功率7.5KW,电流是多少,用多大的铜芯线合适! 交流接触器怎么选择?
电流没错 但是接触器貌似不对,因为启动电流一般为额定电流的几倍,所以感觉你们的接触器可能不太够
举报该问题
推荐答案 2010-12-16
15.6A
3*4的最好,能满足32A的要求
接触器选32A的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/ga1Kaag1a.html
其他回答
第1个回答 2010-12-16
你既然不相信别人的答案为什么要来问
第2个回答 2010-12-20
接触器按额定电流选的,你说的启动电流时间是很短的,不会对接触器造成影响。
第3个回答 2010-12-16
线选择为4mm2,接触器选择CJ20-20的接触器。I=7.5/0.4/1.732/.8=13.53A
第4个回答 2010-12-16
电流应该是15A.交流接触器应该选CJ20-20的
第5个回答 2010-12-16
用4平方的铜线。用cJ20―16的接触器。
相似回答
我们厂有台机械电压是380V,电机功率7.5KW,电流是多少,用多大的铜芯线
...
答:
经验公式:凡380伏,功率*2=电流,7.5*2=15A
;电源线截面=截面*6,也就是如果是4平线,能载电流为4*6=24A,你7.5KW的电机,4平线足够。220伏:功率*5=电流,电线就要反算,如:4平线电流为24A左右,那么,能带24/5=4.8KW
...应该用多少平方的电线,每一相线通过的
电流是多少,
请教计算过程。_百 ...
答:
380伏电压,7.5千瓦电机,
工作电流约15A,启动电流约60A
计算:P=1.732*U*I*cosφ*η P是电机功率(W)=7500,U是电压(V)=380,I就是相电流(A),cosφ是功率因数约0.8,η是电机效率约0.95 电流一般采用估算,每KW约2A 15A的电流,采用2.5平方的铜线或4平方的铝线足够了。但距离...
...50HZ
7.5KW的
异步
电动机,
正常使用
的电流是多少,
选择导线需_百度知 ...
答:
工作电流14A左右
选4平方导线即可 如果供电距离过长的话 可加大导线面积 防止压降过大
一个
7.5
千瓦的
电机
启动
电流是多大
?正常
使用的
电流又
是多少
?
答:
380V情况下7.5kw额定电流约为15A
,启动电流是额定电流的4-7倍,正常使用时空载电流约为额定电流的30-50%。电动机在通电的瞬间,电动机处于静止的状态时,因转子是静止不动的,这时转子的转速为0,同步的旋转磁场就以最大的切割速度,来切割转子的绕组,使转子绕组感应并达到最高的电动势,在转子绕组...
7.5KW的电机用
4平方厘米
的线
能行吗?不行的话
,用多大的合适
?
答:
不过价格估计不便宜
,7.5KW
的电机如果
是380V
的采用明线安装用1平方毫米的
的铜芯线
或者1.5的铝芯线完全足够,如果是穿塑料管建议使用2.5mm�0�5的铜芯线如果是220
V的电机
明线安装采用10mm�0�5的铜芯线或者16mm�0�5的铝芯线 ...
我有一台
7.5KW的
三相异步
电机
需要
多大的交流
接触器多大的空气开关多大...
答:
简直太乱了,不懂乱说。
7.5KW的
三相异步电机额定电流为15A多一点
,交流
接触器不频凡启动选20A的,频凡启动选25A的。铜线一平方过5A
电流,
选4平方
的线,
铝线选6平方的,第一次听说有7平方的线,热继电器用25A的,空气开关用32A的
7.5KW的电机
需要
多大的,
空开,接触器,热继电器
答:
空开应选择32A或者40A;接触器可选30A以上;热继电器必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A左右;电缆根据实际
,电流
密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数
厂家线
规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。
75
kw电机用多大的
电缆
线合适
呢?
答:
首先我们来了解一下75
KW电机
在一般情况下的工作电流大小。根据功率公式P=UI,其中P是
功率,
U是电压,I是电流。在我国的普通工业用电中,通常使用
的电压是380V
。因此
,我们
可以计算出75KW电机的额定电流大约为150A。接下来,我们需要考虑为这个电流选择合适的电缆。在选择电缆时,我们需要考虑电缆的载流量...