次梁底筋伸入支座的长度问题 请指点

次梁(非弧形)底筋伸入支座的长度为12d;当不能满足直锚要求时则采取弯锚,长度按0.4La+15d;但是当在C30混凝土中,钢筋为HRB335,大小为大于等于25,按03G101-1受拉钢筋的最小锚固长度,此时La即取植为30d或33d,那么更是不能满足弯锚才对?我的理解是否正确?这种情况该怎么办?谢谢!

30D完全满足弯锚,0.4La+15D=12D+15D=27D<30D,怎么不够弯锚?你好好算算。
按0.4D+12D追问

接上:主梁宽度为300,挂在其上的次梁底筋为2根25,那么按03G101-1,如果将次梁底筋进行直锚,则直锚长度为12D=12*25=300,该尺寸与梁宽一样了,严格来说,主梁宽已经不能满足直锚长度要求;另外一方面,03G101-1述,如果不能满足直锚要求就采取弯锚,可是我们算下,弯锚的要求为0.4La+15D=0.4*30D+15D=12D+15D,同样遇到12D=300。通过以上直锚、弯锚长度要求计算,可以看出直锚、弯锚都不行呢?如按配筋为28时则更不能弯锚了?

追答

我晕,你看清楚图集和规范,你按锚固长度算出来,超过梁宽-保护层的长度就弯曲。就这么简单

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答