88问答网
所有问题
75千瓦380v用多大的线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-06-20
1. 对于75千瓦的功率,推荐使用的电缆截面积为70平方毫米的铝芯电缆。
2. 在380V的电压下,如果使用铜芯电缆,推荐的截面积为50平方毫米。
3. 铝芯电缆在相同条件下,推荐的截面积为70平方毫米。
4. 电缆通常由多根导线组成,这些导线可以单独绝缘,并经常围绕着一根中心导体绞合。
5. 这些导线可以组成单组,也可以多组绞合,形成类似绳索的结构。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gVgtcctt11Ktt1gVgS.html
相似回答
380
电源
75kw
配
多大
电缆?
答:
答:380V电压的三相电源,
75kW用25平方铜芯电缆(或者35平方铝芯电缆)
。解析:380V电源是三相电,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=75000/(1.732×380×0.8)≈142...
75千瓦380v用多大的线
答:
1. 对于75千瓦的功率,
推荐使用的电缆截面积为70平方毫米的铝芯电缆
。2. 在380V的电压下,如果使用铜芯电缆,推荐的截面积为50平方毫米。3. 铝芯电缆在相同条件下,推荐的截面积为70平方毫米。4. 电缆通常由多根导线组成,这些导线可以单独绝缘,并经常围绕着一根中心导体绞合。5. 这些导线可以组成单...
75kw
电机
用多大
电缆
答:
额定功率=75kW,三相电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=142.5A,
可选电缆:35mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线
,推荐载流量145A,相应功率76.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为249.5m;25mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量150A,相应功率79kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为172.3m...
75千瓦用
多少平方线?
答:
1、75千瓦应选取90平方毫米的铝芯电缆,或者70平方毫米的铜芯电缆
,如果是国标线,而且供电距离近的话,可以选用50平方耄米的铜芯电缆。要为75千瓦三相电机配制电缆,首先必须计算出七十五千瓦三相电机的额定电流,再按导线的载流量进行选择。1.先计算出电机的额定电流:(380V电压每千瓦功率额定电流按2A...
380V
电压,
75KW
电机,用多少平方的铜线好。电机可能会长时间工作。电缆长...
答:
380V
电压,
75KW
电机,用50平方的铜线。电流为I=P/(1.732Ucosφ)=75/(1.732x0.38x0.75)=152A(用标准三相市电计算,cosφ是负载功率因数,一般电机取0.75 )。查《工程常用数据速查手册》有:a.1~3kV,40℃,黏性浸渍纸有钢铠护套电缆50平方铝线的允许载流量为:126A。折合铜线为162A(126...
75kw380v用
多少平方的电缆
答:
75kw380v
在50平方用铜芯电缆线,70平方用铝芯电缆。75千瓦的功率的使用环境,连接的电压通常是在380V,得出75千瓦电路中的电流是141.5安,已知需要承载至少141.5安电流时,对应的铜芯电缆线为50平方毫米,而对应的铝芯电缆线为70平方毫米。
75千瓦
要
用多大
电缆
答:
380V
电压情况下,
75KW
约为150A电流,使用35平方电缆。
三相电压
380伏
,
75千瓦
电动机,变频器控制。选用多少平方的铜线为佳
答:
可以使用50平方毫米的铜质电缆或者是70平方毫米的铝质电缆。
大家正在搜
75千瓦用多大电缆
75千瓦380v要用几平方电线
75千瓦380用多少平方的线
三相75千瓦用多大电线合适
380伏75kw电机用多大电缆
75kw电机电缆要多大
三相75千瓦用多少平方的线
120千瓦220v用多大三芯线
75千瓦电机用多大线