答:380V电压的三相电源,75kW用25平方铜芯电缆(或者35平方铝芯电缆)。
解析:380V电源是三相电,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=75000/(1.732×380×0.8)≈142A;参考实用五金手册,每平方铜芯线安全工作电流是6A,则 142÷6≈24平方,结合常用电缆型号规格,建议选取25平方以上铜芯电缆;参考实用五金手册,每平方铝芯线安全工作电流是4.2A,则 142÷4.2≈34平方,结合常用电缆型号规格,建议选取35平方以上铝芯电缆。
扩展:1、电路中电缆额定电流还与线路架(敷)设方式有关,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。2、线路电压降基数为500米,线路距离70米在500米以内,线路电压降忽略不计,负载功率默认不受影响。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考