基站采用高频开关电源,直流电压为53.5V,电流为180A。交流引入为220V,求交流部分电流,列出详细的计算步
请结合工程实际考虑
举报该问题
推荐答案 2011-04-25
效率预计在92%左右
输入电流=输入功率/输入电压=输出功率/效率/输入电压=输出电压*输出电流/效率/输入电压
=53.5*180/92%/220=47.58A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gVcK11VKV.html
其他回答
第1个回答 2011-05-08
一般效率在85%,这样很好算的!
第2个回答 2011-04-25
效率都没给出。只有大概的估算了。
相似回答
基站
负载
答:
1,53.5*15=802.5W 2, 300/15=20H,电瓶电量50%使用,每组10小时以后就要考虑电池
电源
断电。3,50*30=1500W每组。
我现在刚做中国移动
基站
维护的 几乎都不知道 请有知道的大虾仔细帮我...
答:
一般的故障可分为以下几类:基站硬件故障、基站软件故障、
交流引入
故障(短路、断路、更换开关、熔丝、更改室内外走线、停电后恢复供电等)、直流故障(更换开关、熔丝,更换整流模块,更换监控模块,修改
开关电源
参数等)、蓄电池故障、空调故障、基站传输排障、基站动力环境监控设备故障等等。5.2 基站维护中所产生问题的原因及...
防雷接地常识
答:
8、移动通信
基站直流
工作地,应从室内接地汇集线上就近引接,接地线截面积应满足最大负荷的要求,一般为35-95m2 ,材料为多股铜线。 9 、移动通信
基站电源
设备应满足相关标准﹑规范关于耐雷电冲击指标的规定
,交流
屏﹑整流器(或
高频开关电源
)应设有分级防护装置,如图所示。 10、引至配电屏的三根相线及零线推荐采用法国...
这个
交流
转
直流电源
的电源效率是怎么算的?
答:
测量交流端的
电流电压求
出输入功率(用功率表)输出端的
电压电流求
出输入功率 效率= 输出功率/输入功率 X100% 即可
移动
基站开关电源
输出
电压
54
v,
负载
电流为
59A,请问负载耗电多少W?_百...
答:
直流电源
功率为P=UI=54V*59A=3186W
急!!求有关《通信
电源
系统的安装与调测》的论文的资料,不胜感激~~~
答:
通信电源设备主要由交流高压、低压变配电设备
,直流
配电设备
,交流
稳压器,整流设备,UPS设备,DC/DC变换器,蓄电池,发电机组等组成。 在安装电源系统时,首先先了解下电源的走向。第一,高压经过线路进入高低压配电室(变电所)首先进入高压配电柜;第二,高压配电柜后面就是变压器,将高压变压为380V/
220V
; 第三,变压器出来...
急急急!!!移动通信终端方面的
答:
假设基站的冲击接地电r为2欧姆,防雷器对地的泄放
电流为
2kA,这时基站的接地排的瞬间
电压为
U=1*r=4kV,可见负载两端的瞬间浪涌电压可达4kV,如不采取措施,必然造成设备损坏。 3 因地制宜消减反击电压 那么怎样才能避免地电压反击造成的损失呢?我们一般很自然会想到使用交流过压保护器和直流浪涌抑制器,即在交流...
通信机房
电源
方面
答:
大多基站配置的
开关电源
都是PS48/50 600AH,输出电压-48V,单模块最大输出50A,系统最多可配置12个模块。600A。考虑到整流模块增加一个备份,本期配置3个模块,150A应该就够用了。通过上面可以计算出
直流电源
系统的功率是48V*100A=4800W,近5kw。空调功率10kw,照明1kw,该基站总功耗为16kw。这个...