ABB变频器设定额定电流设定范围怎么只有0.2-2.0*I2n 电机的额定电流是 74A 我该怎么设定呢 谢谢了

如题所述

我也是遇到同样问题来搜答案,我用的ABB变频器型号ACS510-01,代码9906内点击顶电流,他给定的范围是0.2*I2n-2.0*I2n。我以为I2n是什么东西呢,原来额定电流的意思。比如你电机的额定电流是74A,那么此处可设置0.2*74A-2.0*74A,也就是可设置为14.8A-148A。而他默认的是1.0*I2n,也就是74A.正常我们也设置74A就行了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-21
I2n也就是连续均方根电流,对于ABB变频器每十分钟允许一分钟的110%过载。所以设定要根据负载情况而定。一般情况就按负载所配电机的额定电流设定。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-04-21
ABB变频器设置电机参数是99组。电机电流和其它电机参数按实际电机铭牌参数就可以了。你的电机额定电流为74A,就设置成74A。