用电接点压力表的上限和下限分别控制两个中间继电器的通断来控制接触器的通断,达到自动控制的目的。

现在上限能控制下限失灵什么问题

上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。实际压力在上限之
[1]上时,与上限接通,与下限断开。实际压力在上下限之间时,公共端与上限,下限都断开。实际压力在下限之下时,公共端与下限接通,与上限断开, 电接点压力表就是控制上下限压力用的。光有电接点压力表是不够的,还要有控制泵的自动控制箱。 增加个中间继电器,电接点压力表上有1个高压点,一个中点,一个低压点,电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到接触器线圈一端,继电器线圈另一端接零线。另选一组接触器上的常开触点,2端并联到压力表低压端与中点端。中间继电器的控制由火线进压力表中点,到高压点到中间继电器线圈一段,中间继电器线圈另一段接零线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-20
看一下下限(启动)中间继电器常开触点!压力表下限触点和公共触点是不是接触良好!主要原因是压力释放太快指针代动触点过了你设定的下限触点落到最底!即便用手动是启动中间吸合电机打压指针代公共触点上升到了你设定下限触点时启动中间频繁断开吸合压力表接点刺火是下限触点烧坏!
第2个回答  2011-04-19
1、检查接线是否结实、是否有短路;
2、下限应该是长闭触点,其接线控制原理同上限相反;
3、直接手动调整指针,用万用表测量下限接点是否断开或闭合,可检测是否是压力表损坏。本回答被网友采纳
第3个回答  2011-04-18
指针接点接触不良,已烧蚀了。
第4个回答  2011-04-18
你们上课没讲啊