电极点压力表能不能上限停,下限开
我司自来水系统由水泵直接供水,想用电极点压力表压力到0.5MPa停止,0.2MPa启动,请教专家,能不能这样做。
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-09-14
上限和下限是两个概念,上限的意思是现在的压力大于这个值就报警,而下限的意思相反,是现在的压力小于这个值就报警,这样的话上限超时上限报警,下限超时下限报警,也就是要有两个信号输出,如果只有一个信号输出的话那就是内部有一个杠杆机构,在压力低于某值或压力高于某值时触发这个信号输出。
补充:压力为零的时候下限当然是接通的,它本身是无法判断是故障压力低还是电机没有启动造成的压力低;要区分这个就要在电路上或程序上想办法了,把电机没有启动而报压力低的这段给屏蔽掉,不报警。你要保持压力在高压和低压之间那上限和下限必须是分开的俩个触点,按了启动后,压力低就启动电机,然后自保持,到了高压断开电机,当压力下降再启动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SgSKSaSMt.html
其他回答
第1个回答 2012-05-17
你可以用一个流量开关来控制 理论上电接点压力表只能设置上限
第2个回答 2012-05-17
一个220v的接触器,一个中间继电器,一个电接点压力表接线图举例
电接点压力表(注意选好量程),设置压力最小和最大位置(压力下限和上限),在电控箱里设置控制回路,(一个接触器,一个中间继电器)水泵在压力达到下限时启动。达到上限时停泵。
第3个回答 2012-05-17
当然可以的。本回答被提问者采纳
第4个回答 2012-05-17
电接点压力表一般也就是这样应用的
相似回答
电接
点压力表
怎样调节上
下限
答:
是的,
可以任意调节上限和下限
。但是需要注意的,不要频繁调动。因为频繁挑动压力表上下限会导致压力表信号失真 达到不上下限的功能。
电接
点压力表
怎样用?
答:
实际压力在上下限之间时,公共端与上限,下限都断开
。实际压力在上限之上时,与上限接通,与下限断开。电接点压力表就是控制上下限压力用的,上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。上限指针用手就可以扭转定位,下线要用一字螺丝刀扭转定位。它的接线盒有四个接线柱(...
电接
点压力表
怎么调
上限
和
下限
呢 操作步奏请说的详细一点哦
视频时间 04:03
电接
点压力表
问题
答:
对的,电接
点压力表
主要是保护机器的主要部件或者控制机器其它执行机构动作的仪表。你说的那一类是后都吧。到最高点停止工作,到最低点又启动。如我们的超高等静压机,
...请问我有个电接点压表要接在交流接触器上,实现
下限
时工作
,上限
...
答:
使用
下限
触点作为启动信号,并且使用接触器常开触点实现对接触器的自锁,再将
上限
触点串接到线圈前面,作为停止接触器的信号。可以实现用下限启动接触器,用上限停止接触器。
压力表
怎么使用?
答:
[1]上时,与上限接通,与下限断开。实际压力在上下限之间时,公共端与
上限,下限
都断开。实际压力在下限之下时,公共端与下限接通,与上限断开, 电接
点压力表
就是控制上
下限压力
用的。光有电接点压力表是不够的,还要有控制泵的自动控制箱。 增加个中间继电器,电接点压力表上有1个高压点,一...
电击
压力表
为什么指针到
下限能
自动起 到
上限
就
不能停
了,以前都用的好...
答:
可能与
上限
指针接触不好,可拨动上限指针与压力指针接触,用万用表量电阻,不通就为坏。一般电接
点压力表
坏的可能性比较大。磁助力压力表不爱坏。
电接
点压力表
接时间继电器
,上限
停止工作开始计时
,下限
开始工作,过程...
答:
电接
点压力表
一般都是用来控制锅炉压力的,达到一定压力时,内部指针接通电路,带动电磁阀启动开始泄压,压力下降,达到安全值。你的时间继电器
不停
如果电接点压力表正常,那就是时间继电器损坏