电极点压力表能不能上限停,下限开

我司自来水系统由水泵直接供水,想用电极点压力表压力到0.5MPa停止,0.2MPa启动,请教专家,能不能这样做。

上限和下限是两个概念,上限的意思是现在的压力大于这个值就报警,而下限的意思相反,是现在的压力小于这个值就报警,这样的话上限超时上限报警,下限超时下限报警,也就是要有两个信号输出,如果只有一个信号输出的话那就是内部有一个杠杆机构,在压力低于某值或压力高于某值时触发这个信号输出。
补充:压力为零的时候下限当然是接通的,它本身是无法判断是故障压力低还是电机没有启动造成的压力低;要区分这个就要在电路上或程序上想办法了,把电机没有启动而报压力低的这段给屏蔽掉,不报警。你要保持压力在高压和低压之间那上限和下限必须是分开的俩个触点,按了启动后,压力低就启动电机,然后自保持,到了高压断开电机,当压力下降再启动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-17
你可以用一个流量开关来控制 理论上电接点压力表只能设置上限
第2个回答  2012-05-17
一个220v的接触器,一个中间继电器,一个电接点压力表接线图举例
电接点压力表(注意选好量程),设置压力最小和最大位置(压力下限和上限),在电控箱里设置控制回路,(一个接触器,一个中间继电器)水泵在压力达到下限时启动。达到上限时停泵。
第3个回答  2012-05-17
当然可以的。本回答被提问者采纳
第4个回答  2012-05-17
电接点压力表一般也就是这样应用的
相似回答