消防联动一体机可以控制消火栓泵的起停么?是否还要另加装消火栓泵控制柜

联动一体机不是能控制泵么,有必要再加装控制柜么

有必要,需要控制柜来控制水泵巡检、单泵启动,大功率水泵以某种模式启动等等等等。联动一体机只是信号给到控制柜,再由控制柜启泵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-12
消防联动一体机,指【火灾报警+联动控制】功能集成在一起的消防控制主机。
火灾报警:通过探测器、水流指示器等报警元件实现火灾报警功能;
消防联动:发出消防设备启动信号到设备附近的模块,通过电气设备驱动消防设备运行。
消火栓泵的启动,必须由水泵控制柜(箱)控制,而消防启动的机理是,控制信号(如DC24V点动)通过继电器接通水泵启动线路,最终是由电气控制箱中的接触器接通水泵电源的。
可以这样理解:
消防联动发出的是“弱电”信号,水泵的运转是由“强电”完成的。
常见消防控制联动有:排烟风机、正压送风机、防火卷帘门、喷淋泵、消火栓泵、水炮、疏散照明以及对非消防电源的“切除”控制。