消防联动控制器上的手动控制盘,受水泵控制柜自动手动状态影响吗?

消防联动联动控制时,按下联动控制器上的手动控制盘的启动按钮,当水泵控制柜处于手动状态的时候,这时候喷淋消防泵能够启动吗?也就是说,手动控制盘手动启动喷淋消防泵,受水泵控制柜自动手动状态影响吗?

联动控制器上的手动控制盘不受联动控制器手动或自动状态影响。而水泵控制柜平时都是自动状态,消防联动控制器手动控制盘是可以控制水泵开启;当水泵控制柜处在手动状态时,是由于设备处于检修,有工作人员存在的情况下,为了避免出现事故,消防联动控制器手动控制盘不能启动水泵,而常仅仅由水泵控制柜手动按钮和水泵就近设置的手动开关启泵!可以参考电气专业水泵控制原理图了解!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-09-01

好早的问题,今天正好也有这个疑惑,百度出来这个提问了。

研究了下,根据火灾报警设计规范:

4.3.2 消火栓的手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,通过手动控制盘直接控制消火栓泵的启动、停止。

条文明确说控制箱的启停按钮,那么控制箱只有在手动状态下,启停按钮才有可能操作;

但是查阅了图集16D303-3 常用水泵控制电路图,根据控制图,

显然,控制回路是在选择开关SAC处于自动状态下完成的,也就是说消控室手动盘的控制是在消防泵控制箱为自动状态下实现的。

个人还是倾向于图集做法,因为手动盘的目的就是解决消防联动失败附加的保障措施,所以还是应该在控制箱自动状态时进行启停操作。

第2个回答  2018-10-27
受影响,当消防水泵控制柜处于手动时消防泵,无法启动,当控制柜处于自动时,可以启动
第3个回答  2018-09-25
联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态的影响本回答被网友采纳
第4个回答  2019-10-19
受影响。受水泵控制柜自动手动状态影响。