框架结构抗震住下部纵向钢筋是25,上层钢筋是18,该在什么部位连接?如何连接?根据什么规定?或图集规范

如题,谢谢

不能用电渣压力焊,只能采用绑扎,因为直径级别相差超过两个级别,绑扎的话搭接长度以18的直径算,25的钢筋长度必须达到搭接区域在非加密区内,如果长度不够的话,只有在浇筑砼前插18的钢筋到下一层里面,且保证插入的深度与25的钢筋的搭接区域在下一层的非加密区内。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-23
连接方式可以是机械、绑扎、焊接。看看03G101-1,一切都会明白的!追问

在03G101-1图集中没有上小下大的情况,麻烦详细解释一下

第2个回答  2011-04-23
该在结构平面上面连接,可以用电渣压力焊连接,可以查101图集。追问

是在楼层板处连接还是往上在非连接区域以上连接?电渣压力焊超过两个钢筋等级是不宜使用的?图集中没有明确这个情况

第3个回答  2011-04-23
框架柱没有上下部纵筋的,是框架梁吗?在净跨的中间部位进行连接,优先采用机械连接(双面焊、单面焊、闪光对焊)依据《混凝土结构设计规范》第三版、《混凝土施工质量验收规范》GB50204-2002和G101-03图集中都有说明的。
框架柱就采用电闸压力焊了。