关于抗震框架柱纵向受力钢筋在基础锚固区的连接,是否可行?有何根据?

如图所示情况。

  关于抗震框架柱纵向受力钢筋在基础锚固区的连接,是否可行?有何根据? 

       这是一道待解决的难题

  您的回答被采纳后将获得系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励10(财富值+经验值)+提问者悬赏15(财富值+经验值) 

       答:抗震框架柱纵向受力钢筋在基础锚固区的连接,若采用机械连接,我认为是可行的。

  因您的问用了“连接”,“柱”(一般是纵向受压钢筋)。在《混凝土结构设计规范》GB50010-2010:

  8.4.1  钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接焊接。机械连接接头及焊接接头的类型质应符合家现行标准的。

  混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较处。在一根受力钢筋上宜少设接头。在结构的重构件关传力部位,纵向受力钢筋宜设置连接接头。

  再来看依据《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2910:

  4.0.3  结构构件中纵向受力钢筋的接头宜相互错开。钢筋机械连接的连接区段长应按35d计算。在同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力总截面面积的百分率(以下筒称接头百分率),应符合下规定:1  接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于25%,Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%。Ⅰ级接头的接头百分率除本程第 4.0.3条第2款所列情况外可不受限制。

  2  接头宜避开有震防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用Ⅱ级接头或Ⅰ级接头,且接头百分率不应大于50%。

  3  受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制。

  4   对直接承受动力荷载的结构构件,接头百分率不应大于50%。

  供参考

    追问

    如图所示情况!

    追答

      我认为是可行的。纵向受压钢筋机械连接接头,按3  受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制。

          但我们按更高要求控制好接头百分率不应大于50%。按2  接头宜避开有震防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用Ⅱ级接头或Ⅰ级接头,且接头百分率不应大于50%,操作。就符合了规范、规程要求了。否则机械连接焊接有什么优势可言。

    温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
    第1个回答  2015-04-21
    问题说的也太不清楚了追问

    如添加的图片所示!

    第2个回答  2015-04-21
    难道你认为那些钢筋可以不连接在一起吗?
    相似回答