如题所述

如果启动或停车时,变频器出现过流,应该重新设定(变频器的加速时间或减速时间)。

一、变频器过流原因

在实际使用或维修过程中,若变频器报出过电流故障应从两方面入手予以判定诱因所在:

①、外部原因:该方面主要包含变频器拖动的电动机绕组出现烧毁、负荷侧电缆短路等故障现象。

②、变频器自身原因:当变频器内部电流采样元件以及后续的整流、整形、比较线路,或者针对IGBT/IPM功率模块检测的电子线路如果发生异常或者功率逆变模块本身发生击穿故障,同样会致使变频器发生过电流故障。

变频器

二、常见的变频器过流现象

变频器常见的过电流现象多见于以下三个方面:

1、上电就报过电流故障。该种情况绝大部分无法复位,该情况主要原因有:IGBT/IPM模块损坏,驱动信号异常,电流检测电路故障等。这种情况下必须及时对变频器进行维修,以免故障扩大化。

2、变频器通电待机时显示正常,但一运行就报出过电流故障。该种情况发生的原因多集中在变频器外部拖动的负载电动机,机械传动机构卡堵等原因引起的。这种现象下,严禁在未排除问题的情况下,使用变频器来回试机,否则就不光是外围机械的问题了!

3、变频器启动初期正常,但在加速过程中报出过电流。其主要原因则多集中在变频器加速时间设置过短、电动机额定电流值设置与实际不符偏小,转矩补偿(U/F)设定较高等参数设置欠妥上。