三菱PLC ldp、ldf与pls、plf的区别。专业人士通俗解答下O(∩_∩)O谢谢

如题所述

ldp:开关接通一个周期内有效(上升沿有效)
ldf:开关关闭后一个周期内有效(上降沿有效)
pls:输出点在前面条件都满足时一个周期内有效
plf:输出点在前面条件关断后一个周期内有效
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-03
ldp、ldf是开关扫描周期,pls、plf是线圈扫描周期本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-08-02
手册上有,PLS上升沿触发,只在一个扫描周期内通一次,PLF是下降沿
第3个回答  推荐于2018-03-05
  三菱PLC的基本指令LDP、LDF与PLS、PLF都是脉冲检测输出指令,它们的区别是前者用于触点,后者用于线圈。
  下面分别介绍这些指令的功能:
  LDP指令是检测上升沿的触点指令,仅在指定位软元件的上升沿(从OFF改变到ON的时候)时,接通1个扫描周期。
  LDF指令是检测下降沿的触点指令,仅在指定位软元件的下降沿(从ON改变到OFF)时,接通1个扫描周期。
  PLS(上升沿的微分输出) 指令,使用PLS指令后,仅在驱动输入ON以后的1个运算周期内,对象软元件动作。
  PLF(下降沿的微分输出)指令 ,使用PLF指令后,仅在驱动输入OFF以后的1个运算周期内,对象软元件动作。本回答被网友采纳