88问答网
所有问题
基础承台拉梁钢筋锚固按承台边吗 在哪规范图集
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-04-01
按我的看法:如果承台是双层钢筋网片的话,参06G101-6第70页,可以比承台边起算锚固;如果是承台是单层钢筋网片,还是按柱边起算锚固,参06G101-6第68页和第69页,以及08G101-11第84页和第85页。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gS1KBVMBM.html
其他回答
第1个回答 2011-04-02
基础钢筋要看06G101-6,楼面板屋面板钢筋看04G101,框架柱,梁,剪力墙看03G101-1
第2个回答 2011-04-01
钢筋平法03G101
是国家唯一认可的钢筋规范本回答被提问者采纳
相似回答
基础承台
与
基础梁锚固
答:
根据图纸的抗震要求,
钢筋
的级别,混凝土的强度等级看下面的16G101-1图集中的内容确定;
基础梁钢筋
伸入承台是
按承台边
算
锚固
长度还是伸到柱边算锚固长度?
答:
基础梁钢筋
伸入
承台锚固
长度方桩:≥25d 圆桩:≥25d+1D D为圆桩直径。(当伸至端部直段长度方桩:≥35d或圆桩≥35d+1D时可不弯折)是按:边桩内侧开始算起。参考资料:18G901-3_混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础、桩基础)...
基础
连梁锚入独立承台,
锚固
是从
承台边
算起,还是深入承台内支座柱子算起...
答:
深入承台内支座柱子算起。根据11g101-3中的P92页,锚固值应该从柱边算起,而不是承台边
。从承台边算起,没有和柱子结合起来受力。
无
承台
桩与联系梁连接节点的
钢筋
构造在哪个
图集
或者
规范
上有要求?
答:
所以,无承台桩与联系梁(
拉梁
)连接的工程,联系梁的纵向
钢筋锚固
,应按照锚固的道理来办,即:系梁的纵向钢筋的锚固长,应以桩边为起点计算;因为系梁的作用是拉住桩顶,是以桩为支座,这就是道理;至于锚固长,够直锚就直锚,不够直锚就应按弯锚要求弯锚,这也是正常锚固要求。
...
拉梁
500和
承台
一个高度,进承台算
锚固吗
柱箍筋是复合箍筋还是非...
答:
独立基础高度1.8米,下部单层配筋,JLL(
拉梁
)500和承台顶面一个高度,伸进承台请按图示要求计算
锚固
。柱在承台中的箍筋,不必做成复合箍,箍筋满足三道即可。参考资料:16G101-3
桩基
承台基础梁钢筋
箍筋加密区域从
哪里
起算,要有
图集
、
规范
做依据
答:
除了特殊设防类(甲类)工程外,地基梁都是没有抗震构造措施的,就是说地基梁、
拉梁
、
承台梁
箍筋不需加密,若有这样的施工图设计,请他再认真学习GB50011-2010抗震
规范
!
桩
基础承台梁
的
锚固
什么算
答:
一般做法是粱钢筋应该在承台钢筋上面,但如果超高的话,也可以放在下面,锚固长度应该从柱子边起算,不能
按承台边
起算,如那样当承较台大时,
地梁钢筋
就不能锚固到柱子了。
基础梁
进入
承台钢筋锚固
,般都由设计单位在图纸中明确。一般承台侧面及顶面有配筋时,基础梁进入承台开始就算锚固,如承台只有底筋时...
多桩
承台
间的
拉梁钢筋
如何在承台中
锚固
?
答:
与梁式基础或梁板式筏基不同,桩基承台之间的
拉梁
属连系梁,所以其纵向
钢筋按
受
拉锚固
长度锚入承台砼内即可,见全国工业与民用建筑工程设汁技术措施/结构73页3.12.1条之9款.
大家正在搜
基础梁与承台钢筋锚固
承台梁钢筋锚固进承台多长
筏板基础承台钢筋锚固长度
承台梁在承台如何锚固
柱钢筋在承台里的锚固
桩基承台钢筋锚固长度
钢筋承台上筋锚固是多少
承台地梁钢筋锚固长度
承台梁钢筋锚固
相关问题
基础梁进入承台钢筋从哪开始算锚固长度? 承台还是柱边?11G...
多桩承台间的拉梁钢筋如何在承台中锚固?
桩基承台基础梁钢筋箍筋加密区域从哪里起算,要有图集、规范做依...
CTL梁钢筋在承台里面锚固标准
基础梁在承台内的锚固
承台与基础梁之间的钢筋怎么锚固
承台拉梁的锚固
桩基础承台梁的锚固什么算