基础连梁锚入独立承台,锚固是从承台边算起,还是深入承台内支座柱子算起

在哪本图集中有多少页,图纸指定11图集

回答对还可以加分

深入承台内支座柱子算起。根据11g101-3中的P92页,锚固值应该从柱边算起,而不是承台边。从承台边算起,没有和柱子结合起来受力。

扩展资料:

当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋(普通钢筋)的基本锚固长度应按下列公示计算:

Lab=α×(fy/ft)×d。

式中:Lab为受拉钢筋的基本锚固长度;

fy为锚固钢筋的抗拉强度设计值;

ft为混凝土的轴心抗拉强度设计值;

α为锚固钢筋的外形系数,光圆钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;

d为锚固钢筋的直径。

受拉钢筋的锚固长度应根据锚固条件按下式计算,且不应小于200mm。

La=ξaXLab。

式中:La为受拉钢筋的锚固长度;

ξa为锚固长度修正系数。

当考虑抗震时纵向受拉钢筋的抗震锚固长度应按下式计算:

LaE=ξaEXLa。

式中:LaE为纵向受拉钢筋的抗震锚固长度;

La为受拉钢筋的锚固长度;

ξaE为纵向受拉钢筋的抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00。

参考资料来源:百度百科-钢筋锚固

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-03
基础拉梁主要调节地基不均匀沉降;弹性地基梁采用倒楼盖法确定内力及变形。从假定可以知道都是以“上部”构件为边界的,其对应的锚固要求也即是以柱边界。构造要求详见11G101-3第第92页.来自:求助得到的回答本回答被网友采纳
第1个回答  推荐于2017-09-03
从承台的外边算起。锚固的定义就是从一个构件到另一个构件伸入的长度
第2个回答  2012-12-18
12345
第3个回答  2020-12-12
现在全是按16一101算