我知道触摸屏跟PLC通讯只要在编程软件里面设置好,找到PLC的型号点击就就可以通讯了,但是要加个变频器那怎么办呢?如果单单用PLC跟变频器通讯可以通过RS指令跟MODBUS协议,要是再加个变频器那怎么弄?
要看你怎么用了:
可以通过两种方式完成你需要的控制,以三菱PLC为例:
你可以屏接PLC的422编程口,然后在PLC上扩展一个485接口,然后PLC和变频器通过485通讯。这两个通讯可以互不影响的时行通讯的,然后你根据需要写相应的程序,使屏通过PLC来改变变频器的频率。这种用法我以前曾经用威仑的屏+三菱PLC+三菱变频器做过工程。
现在很多屏具有两个通讯口的,你可以选具有两个通讯口的触摸屏,一个口接PLC,另一个口接变频器,然后把屏设成主站就可以了。这种用法我曾经用显控的屏+三菱的PLC+正弦变频器做过工程,可以实现以上功能。
这样PLC就不是通过通讯控制变频器了,我要的是通过通讯,在触摸屏上控制变频器。
追答PLC与变频器通信,PLC最配一块485的通信模块与变频器连。。。。三菱我是这样搞的
在PLC做通讯程序控制变频器我知道,但是这样PLC不影响跟触摸频通讯吗?它们之间怎么连接呢!是连接在一条485的线上吗?要怎么设置呢?
追答站号,每个单元都有站号,如触摸屏是0,PLC是1,其他的2、3、4……
照这样如果运行成功了的话,再怎么跟触摸屏通讯呢?要用屏来设置频率等?
追答其实还是要看你用的什么PLC和什么样的触摸屏,一般情况下用RS232和RS485进行通讯,
通过读取PLC的数据地址,来对PLC进行控制,这么说你理解了吧。谢谢