第1个回答 2014-03-07
要根据额定负荷电流×1.3选择电流互感器。(例如:最大负荷电流是150A;应选择200/5的电流互感器)三相四线有功电能表需要两个电流互感器。
第2个回答 2014-03-07
400/5即可,不用计算。 LMZ3-0.66型电流互感器;原厂编号:LMZ3-0.66 400/5 0.5级;品牌:正泰/CHINT;产地:中国,价格31.00元左右,本回答被网友采纳
第3个回答 2012-04-07
一般而言,配400/5电流互感器也说得过去,但电闸的电流不代表常用负荷电流,电能计量用互感器一定要和常用负荷电流相匹配才能计量准确。 负荷电流I计算:I=P/(√3×V×cosφ)式中P代表千瓦;V代表千伏;功率因数cosφ一般取0.85。