我有一个三相四线的电闸400A.配三相四线有功式电能表 那许要多大的电流互感器?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-04-08
朋友,这个要看你设备的总功率计算的啊。假如你那400安的电闸满负荷运行,也就是说电流基本到400安左右,那么你最少要使用400比5的电流互感器配接三相四线电度表才可以的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VtBMtKg1K.html
其他回答
第1个回答 2013-04-20
有时总开关都会相应的配大一点的安数的,互感器的配比还是要看你的电线是多少平方的,按你的电线多少平方来配这样可能好些,如:120平方的线,就可以配400/5的。祝您好运!
第2个回答 2013-04-08
电流互感器是根据负荷大小决定的,不过你现在是根据开关配,400/5的电流互感器。
第3个回答 2013-04-08
400/5 电流互感器
相似回答
...配
一个三相四线有功电能表
.需要
多大的电流互感器?
怎么算?
答:
建议选择3个400/5A的电流互感器,电能表只需5(10)A的即可
。互感器400/5变比为80倍,计算实际耗电量如下:(本月度数—上月度数)X80倍=实际消耗的电量如:(200—100)X80=8000Kw/h
400A电流
需要装几A
三相四线
制电子表汁及
电流互感器
如计算
答:
400A
电流需要装几A
三相四线
制电子表汁及
电流互感器
如计算工作电流400A,三相四线制电子表:3*1.5(6)A---3*380v/220v一块电流互感器:500/5A---3块
400 a电度表
用几倍
的电流互感器?
答:
所以:400÷10=40,所以选择50倍的
互感器
,400÷50=8,这样电路最大电流是
400A
时,
电度表的电流
是8A。
安装
三相四线电度表
,大约
电流
是
400A
,请问
互感器
.电度表怎样选型?
答:
400
/5
电流互感器
,1.5-6A
三相四线有功电度表
请老师帮忙
三相四线
电路
电流400A
应该选用
多大的电流
表和
互感器
负载为...
答:
电流表用5至10安的,
互感器
用500或600比5的都可以。
车间里最大用电电流是
400A
,请问怎么
配电表
盒
电流互感器?
答:
采用
三相四线
制
电能表
即可,
400A的电流
并不大,
电流互感器
选用一次额定电流100~600A的LTC1-10,电流比20:1左右,75/5 、100/5都可以。
...
线电度表
,车间用电,大概
400A
左右,用加
电流互感器
吗,加的话如何选择...
答:
车间用电的话一般情况下
400A
那么你可以选择略大于这个电流的互感器,如500/5A或者600/5A
的电流互感器
,再加
一个三相表
400A的三相四线要多大的电表
,如何安装才好?
答:
一般测量仪表的量程在1/2~2/3为好,则:
400
/(2/3)≈1200A,这么大电流要选用
互感器
,因为没有这么大的直接
式电度表
了。即:互感器变比为3个1200/5,电度表DT862-4 3x220/380V 3x1.6(6)A
三相四线
制有功电度表。用电量=电度表读数x互感器倍率(240倍)。因电气专业性强,涉及人身...
大家正在搜
三相四线电表配电流互感器
三相四线电表配多大互感器
借我的三相四线电表零线能耗电吗
80千瓦三相四线要配多大的线
互感器怎样配三相四线电度表
三相四线配互感器电度表
三相四线电表怎么配功率
三相四线电表怎么配
三相四线配电箱正确接线
相关问题
我有一个三相四线电闸400A配一个三相四线有功电能表.需要多...
我要装一个400A三相四线漏电断路器要配多大的互感器和电表
用400A开关应该选用什么型号的三相四线电能表怎么计算
400A的三相四线要多大的电表,如何安装才好?
三相四线有功电能表怎么配电流互感器
我有一个三相四线电闸400A配一个三相四线有功电能表.需要多...
三相四线有功电能表和电流互感器怎么配套使用?
三相四线电度表怎样配比电流互感器,求计算公式。