请问高压开关柜的架空进出线和电缆进出线,有什么区别?

柜体外形尺寸:( 标准架空进出线方案; 电缆进出线方案)
*电缆进出线及联络柜标准方案: 宽800(1000)×深1500×高2300
*架空进出线标准方案: 宽800(1000)×深1660×高2300
上面这些话如何理解呢?

你说的柜体尺寸应该是10kV中置手车柜KYN28A-12高压柜,
首先解释一下,
架空出线:即出线从柜顶出去,一般都为矩形铜(铝)母排出线;
电缆出线:即直接用高压铠装电缆直接从柜底电缆室接出。
本来出线位置都在柜底电缆室,而架空出线还要从电缆室翻到柜顶,故柜体加深160mm,就是为了保证10kV电压空气净距≥125mm。
而柜宽800mm与1000mm的区别为:
当柜内电流≤1250A时,即母排≤80*10规格时柜宽为800mm;
当柜内电流>1250A时,即母排>80*10规格时柜宽为1000mm.
高度10kV中置手车柜KYN28A-12高压柜都为2300mm。
另外,架空出线还要现场测量做封闭母线桥。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-05
 现从经济上考虑,高架比埋地里要便宜,从安全上考虑埋地相对安全。有一些电缆是埋地的,有一些高架在空中。配电线路是指从发电厂3根高压火线经过多次降压配到终端变压器,并从终端变压器分出零线及火线配到用户家里,电压已经变为220v。

架空线路:
  架空线路主要指架空明线,架设在地面之上,是用绝缘子将输电导线固定在直立于地面的杆塔上以传输电能的输电线路。架设及维修比较方便,成本较低,但容易受到气象和环境(如大风、雷击、污秽、冰雪等)的影响而引起故障,同时整个输电走廊占用土地面积较多,易对周边环境造成电磁干扰。
  架空线路的主要部件有: 导线和避雷线(架空地线)、杆塔、绝缘子、金具、杆塔基础、拉线和接地装。

  电缆线路:
  由通信电缆及其附属设备构成的电信号传输系统。通信电缆是由多根相互绝缘的芯线或导体按一定方式绞合而成的线束,其外包有密封的护套,有的还包覆外护层。电缆线路可用于传送电报、电话、图象、数据和电视节目等。
第2个回答  2010-04-02
电缆进出线:从柜体底部进出线(严格的讲,应该为下电缆进出线),直接从柜后下部的电缆室进出线,柜体底下是要做电缆沟
架空进出线:从柜体顶部进出线,因为母线室在电缆室上部,所以柜体要加深,从母线室后部进/出线,柜体底下是可以不做电缆沟的(一般大电流,不方便做电缆沟或二组柜体面对排列采用母线桥联络都采用这种方案)
第3个回答  2010-04-02
区别:电缆进出线,电缆直接进入柜内,大多是下进线、下出线。
架空进出线,架空线不进入柜内,在柜子上面有接线端子。大多是上进线、下出线。
第4个回答  2010-04-06
电缆进出线用电缆,可靠 代价高 需挖电缆沟或电缆支架。
架空进出线用铜排,较可靠,代价较高,好维护。需金属桥架。
祝好运!