35kV变电站两台站用变,一台挂在35kV出线上油浸式,一台挂在10kV母线上干式。能并列运行吗?

低压400V电源在电源屏通过ATS转换,别列运行需要哪些条件呢。谢谢各方高手解答

变压器并列运行必须满足以下条件:
1、变压器的高、低侧的电压必须相等,实际上就是变压比相等;
2、变压器的短路电压必须相等;
3、变压器的联接组别必须相同;
4、变压器容量之比不能大于3:1.
特别是第1和3条要符合,35kV和10kV变压器明显是不能并列运行的。这两台变压器是低压侧通过ATS转换互为备用的关系,转换后相序必须要一致。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-28
低压侧有ATS的话,就可以同时运行了,当其中一路不正常时,通过ATS的自动转换功能会自动转到由另一台站用变供电,如果ATS是自投自复功能的话,在主电路正常时,又会自动转回主电源。但要注意两台站用变相序一致,否则ATS转换后会出现换相情况,以免电机等负载可能出现反转现象。
第2个回答  2012-12-29
送你2个字,不能。母线都电压等级不同。
第3个回答  2012-12-28
首先用了ATS为什么还要去实现并列运行方式?
而且完全没有必要实现并列运行。
两个电压等级进行并列的条件过于复杂,基本无法实现,毕竟是两个系统进行并列。
相似回答