干式变压器为什么电压越高越往高调

如题所述

通常变压器的分接有5档,对应的电压比如下:
10500V:400V
10250V:400V
10000V:400V
9750V:400V
9500V:400V

当输入电压比对应档位的电压高的时候二次输出电压就会偏高。

比如当变压器档位在10000V:400V,但输入电压为10500V的时候,二次输出电压就变成了420V

这时候就需要将变压器的档位调整到10500V:400V。

所以二次输出电压约高,高压侧的分接越是要向上调。

这是变压器电磁原理决定的无论干式还是油浸式变压器都是如此。
干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-04-13
如果已经解答了您的问题,请给予采纳。

多谢

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-04-13
因为电功率是一定的。P=U*I,所以电压越高电流越校