环控系统的结构?

如题所述

1. 动力监控设备:包括三相电量仪、单相电量仪、配电监测器、UPS检测模块、蓄电池内阻检测模块、发电机检测模块等。这些设备负责实时监测基础设备如配电、柴油发电机组、配电柜、UPS、直流电源系统、蓄电池等的运行参数和状态。
2. 空调监控设备:机房专用精密空调具备智能接口,通过精密空调接入模块,可以全面监控空调运行参数,实现温度调节和远程启停等操作。对于机房的普通空调,则利用远程控制器监控市电状态、风机状态、压缩机状态及报警信息处理,并根据温度变化控制空调启停。
3. 温湿度监控设备:通过采集温湿度传感器数据,机房监控系统实时记录和显示机房各区域的温湿度数据及变化曲线,处理越界报警信息。
4. 图像视频监控:使用摄像头实时观测机房内画面,确保安全。
5. 漏水检测设备:漏水控制器与漏水绳配合使用,对机房空调或窗户等可能漏水的地方进行监测。
6. 门禁系统:由门禁控制器、门禁卡、读卡器、电控锁、网络扩展器、门禁管理软件和管理计算机等构成,实现机房出入控制。
7. 防雷监测设备:监测电源防雷器工作状态,实时记录和报警通知,防止雷击或浪涌破坏。
8. 网络设备监控:监控主机可与路由器、服务器、交换机等网络设备建立通讯联系,直接获取这些设备的运行信息。