机房环控系统结构:

1.动力监控设备

动力监控设备包括三相电量仪、单相电量仪、配电监测器、UP检测模块、蓄电池内阻检测模块、发电机检测模块等;他们可以对如配电、柴油发电机组、配电柜、UPS、直流电源系统、蓄电池等基础设备的运行参数及运行状态进行实时监测。

2.空调监控设备

机房专用精密空调为智能设备,只要具备智能接口,使用精密空调接入模块就可以全面监控空调的运行参数,以及实现温度调节、远程启停等操作;

还有机房的普通空调:利用空调远程控制器,对其市电状态、风机状态、压缩机状态以及报警信息处理,根据温度变化控制空调启停。

3.温湿度监控设备

通过采集温湿度传感器所监测的温度和湿度数据,机房监控系统以直观的画面实时记录和显示机房各区域的温湿度数据及变化曲线,以及越界报警信息处理。

4.图像视频监控

使用摄像头就可以实时观测到机房内的画面。

5.漏水检测设备

漏水控制器+漏水绳可以对机房空调或者窗户等处可能漏水的地方进行监测。

6.门禁系统

由门禁控制器、门禁卡、读卡器、电控锁、网络扩展器、门禁管理软件、管理计算机等构成,实现了对机房的出入控制。

7.防雷监测设备

监测电源防雷器的工作状态,对防雷器被雷击或浪涌破坏进行实时的记录和报警通知。

8.网络设备监控

监控主机网可与路由器、服务器、交换机等建立通讯联系,直接从这些网络设备中获取各种信息。