低压配电室配电屏电容补偿柜在自动下,电流多少安才投入补偿

配电屏空开1250A,但负载一般只有200A左右,施工方说负载小了,电容不投入运行,但电业局又收了2000元钱无功补偿费用,功率因素为0.34,那电容柜怎么不投入补偿,在手动时能投入补偿

无功补偿控制仪工作正常的话当取样电流互感器输出500mA 电流就可以正常工作 可以看一下你取样电流互感器是多大的如果负载小可以换一只小比值的互感器 当你主受柜电流到200A左右看你的 无功补偿控制仪上显示功率因数是多少如果在0.9一下还不动作那就是设置或接线有不 正确的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-03
自动电容补偿柜靠自动补偿仪控制电容器的投入与切除,自动补偿仪采集总进线柜的A相电流和BC相电压,经过计算得到总的功率因数与设定的功率因数比较,若实际功率因数小于设定的功率因数则投入电容,反之切除。规范要求功率因数大于0.9。
第2个回答  2011-01-04
电容补偿不是检测你的电流而是检测功率因数和电流没有影响
第3个回答  2011-01-04
这不是按多少安一说的吧,是按功率因数低于多少 来说的
第4个回答  2011-01-04
电容补偿不是根据你的电流来决定是否投入,是根据功率因数决定的。