部分框支剪力墙结构框支柱承受的水平地震剪力标准值:
1、每层框支柱的数目不多于10根而当底部框支层为1~2层时,每根柱所受的剪力应至少取结构基底剪力的2%;当底部框支层为3层及3层以上时,每根柱所受的剪力应至少取结构基底剪力的3%.
2、每层框支柱的数目多于10根而当底部框支层为1~2层时,每层框支柱承受剪力之和应取结构基底剪力的20%;当框支层为3层及3层以上时,每层框支柱承受剪力之和应取结构基底剪力的30%.
框支柱剪力调整后,应相应调整框支柱的弯矩及柱端框架梁的剪力和弯矩,但框支梁的剪力、弯矩可不调整。