框支柱承受的剪力怎么调整

我第一次做转换结构,请教一下:当框支柱为3层以上时,每层的框支柱承受的剪力之和应至少取结构基底剪力的30%,我想问一下pkpm里面怎么操作,现在我看框架柱的地震剪力百分百还差很多,要不要把柱子做大 ,人工调整 ; 不知道pkpm程序是自己提高吗 麻烦给我指点一下 万分感谢

转换层的高层结构的下部转换结构为结构的薄弱部位,为确保安全,规范规定对转换结构的设计内力进行诸多调整。一般情况下转换构件的内力调整能够利用SATWE自动调整,但对于框支柱的剪力调整则需要人工干预。

1、SATWE是根据高规8.1.4(框剪结构0.2Q0调整)进行,即框架总剪力不小于min(0.2Q及1.5Vfmax),而高规10.2.7则规定对于一层框支柱布多于10根的场合,当框支层为1~2层时,每根柱所受的剪力应至少取基底剪力的2%;当框支层为3层及3层以上时,每根柱所受的剪力应至少取基底剪力的3%;对于每层框支柱的数目多于10根的场合,当框支层为1~2层时,每层框支柱承受剪力之和应取基底剪力的20%;当框支层为3层及3层以上时,则每层框支柱的剪力应至少取基底剪力的30%。这样,当0.2Q>1.5Vfmax时,就会出现调整的系数偏小。此时可以通过SATWE提供的接口进行人为修改调整系数。

2、对于有地下室的结构,地下室有侧限存在,柱承受的地震剪力很小,若按实际0.2Q来调整剪力,放大系数会非常大,不符合实际情况,因该层有地下室外墙,同时周围有土限制其位移,其地震反应要小于地上结构,而且地下室外墙可以代替框架柱成为抗侧的第二道防线,因此此时的调整系数可取程序的最大值2;同时对于程序调整系数最大值只能为2,工程中我们如果欲使其不受最大值2的限制,可以SATWE对话框中0.2Q调整起始层号中填入负数即可,如将5~8改为-5~8。

3、框支柱剪力调整后,应相应调整框支柱的弯矩及柱端梁(不包括转换梁)的剪力、弯矩,框支柱轴力可不调整。规范特别注明,转换梁的剪力和弯矩不做调整,是因为高规10.2.6规定带转换层的高层建筑结构,其薄弱层的地震剪力应按本规程第5.1.14条的规定乘以1.15的增大系数。【10版《高规》3.5.8条规定:侧向刚度变化、承载力变化、竖向抗侧力构件连续性不符合本规程第3.5.2、3.5.3、3.5.4条要求的楼层,其对应于地震作用标准值的剪力应乘以1.25的增大系数。】
特一、一、二级转换构件水平地震作用计算内力应分别乘以增大系数1.8、1.5、1.25;【10版《高规》10.2.4条规定:特一、一、二级转换构件水平地震作用计算内力应分别乘以增大系数1.9、1.6、1.3。】
8度抗震设计时转换构件尚应考虑竖向地震的影响,而且转换梁截面都很大,足以保证高规10.2.7【10版《高规》10.2.17条】的意图实现,即保证框架有足够的抗侧能力作为第二道防线,因此转换梁的内力无需再次放大。但在SATWE中,在调整过框支柱剪力、弯矩后,同时也调整了转换梁的内力,造成转换梁的内力偏大,造成浪费,在实际工程中,为了实现此过程,我们需要计算两遍,第一次,不考虑框支柱的内力调整,从而来设计转换梁;第二次考虑框支柱内力调整,从而来设计一般框架梁。【10版PKPM中有:“调整与框支柱相连的梁内力”选项,个人认为该版本的PKPM已经对此做了调整,即没有对框支梁的内力进行调整,该观点未得到pkpm证实,须慎重!!!】
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
我觉得是理解规范的问题,底下几层是框架结构或剪力墙很少,根本保证不了框架柱承担剪力不大于30%。如果加很多抗震墙,那底层的大空间很难满足。 查看原帖>>本回答被提问者采纳
相似回答