零线能否代替接地线

我在一家工厂做电工 厂里用电负荷大概在200千瓦左右 没有变压器 电源直接进的断路器 没有接地线 我老是担心出安全问题 请问怎么做安全接地 谢谢

零线不能代替接地线,如果你厂采用的是保护接地,断路器等金属外壳一定是接地的,工厂电器是就地安装接地体,不会从外面引来。如果你厂是三相四线制,又采用保护接零,断路器等金属外壳一定是接地又接零的。

保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。所有的单相、三相有金属外壳的电器设备,都需要有保护接地。
保护接零是指电气设备正常情况下不带电的金属部分用金属导体与系统中的零线连接起来,当设备绝缘损坏碰壳时,就形成单相金属性短路,短路电流流经相线——零线回路,而不经过电源中性点接地装置,从而产生足够大的短路电流,使过流保护装置迅速动作,切断漏电设备的电源,以保障人身安全。
接地起作用的关键,是要有可靠的接地体,中性点接地要求比较严格,100KW及以上的设备,接地体电阻不能大于4欧,100KW以下的设备,接地体电阻不能大于10欧;金属外壳的接地,接地电阻不能大于30欧,中性点和金属外壳都需要接地的,一般是共用一个接地体,接地体按照中性点接地的标准来做。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-11-03

在家庭电路中,因安装的是漏电开关,零线是不能代替地线用的。

在TN-C-S系统,TN-S系统中,因工作零线和保护零线是完全分开的。

所以零线是不能代替地线用的。

第2个回答  2011-01-12
零线不能接地,配电箱里应该设有接地母线,与建筑物的接地网(极)相连。用电器的接地保护线与配电箱里的接地母线连接。大概就这意思。手上没拿资料,没法具体给你说。本回答被网友采纳
第3个回答  2011-01-15
不知道你这个电工怎么当的,有没有系统的学习过电工知识.
你先学习下接零保护和接地保护的区别,再来担心安全问题.在同一供电系统中禁止同时采用接零,接地两种保护方式,所以你要先检查你的工厂电力系统是采取的哪种保护措施,再考虑相应的安全问题.
第4个回答  2011-01-13
零线不能作保护地线,如果零线作保护地,万一岀现零线在前端意外开路时,零线就变成火线了,相当危险,切记。如录天条件埋保护地线,火线加装三相漏电开关是不错的选择。
相似回答