选择漏电断路器时,需考虑其应用目的和设备所在环境,以确保安全防护。


1. 直接接触触电防护:对于易造成严重后果的场所,如电动工具、移动设备和临时线路,推荐使用动作电流为30mA、动作时间0.1s内的高灵敏度断路器。居民住宅中,宜安装在进户电能表后,以防万一触电引发二次伤害,这时应选用动作电流15mA、动作时间极短的断路器。医院中的医疗设备,应采用动作电流6mA的设备。


2. 间接接触触电防护:不同环境下的间接触电危险不同,需相应提高或降低断路器灵敏度。在潮湿场所,推荐15-30mA动作电流和0.1s时间的断路器,而水中电器设备则需6-10mA的动作电流和极短时间。操作人员在金属环境中,电压高于24V的设备应选用动作电流15mA以下的断路器。


对于固定设备,如额定电流100A以上或有多台设备的供电线路,可考虑动作电流50-100mA或200-500mA。正常泄漏电流的考虑也是选择的重要因素,单机配用的断路器动作电流应大于设备泄漏电流的4倍,分支线路则需大于泄漏电流的2.5倍和最大设备泄漏电流的4倍,主干线则大于电网泄漏电流的2.5倍。


若无法准确测量,可使用经验公式估算,如照明回路需IDZ>ISJ/2000,动力与照明混合回路则需IDZ>ISJ/1000,其中IDZ为断路器动作电流,ISJ为电路最大电流。


供电方式也需考虑:单相220V设备应选二极二线式或单极二线式,三相380V设备则需三极四线式或四极四线式。




扩展资料

漏电断路器(residual current circuit-breaker)电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。 漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。