1,
断路器接线松弛,发热引起跳闸
。现象如下:观察断路器上下压线螺钉是否烧黑发黄,或线头绝缘层烧焦。症状为:合闸后一段时间不跳闸,大功率电器开启后跳闸。处理方法:更换断路器,处理线头氧化层,压线头,2.
断路器脱扣器损坏
,导致跳闸,现象是:外观旧,断路器使用时间长,症状是合闸手柄推上后,用很...
DZ47LE
50A/4P 30ma正泰的
漏电
开关 下面接了一台15KW的电机,一送电就...
答:
1、有漏电现象,需要你检查漏电开关是否接好,或电机是否存在漏电现象
。电机是否漏电可通过测绝缘来测得。2、
电机启动电流过大
,需要你看看电机是什么电机,启动电流为多少。用改变启动方式或换较大的漏电保护断路器即可排除故障。
DZ47LE
-32 c32 一直
跳闸
求专家来帮忙解决下 悬赏50,只给帮忙解决掉问题...
答:
解决的方法:你先把家里所有的插座上面插的插头拔下来
。这时,因为插座上什么都没有,所以应该可以送上电(先按下复位按钮,再合上空开)。如果这时还送不上电,那么就是这个空开有问题。送上电后,你再依次逐个把家里的电气设备的插头插上。注意:当插到那个插头空开跳闸时,就是这个设备存在漏电!...
DZ47LE一
125在没用电的情况下怎么老
跳闸
答:
1,
断路器接线松弛,发热引起跳闸
。现象为:观察断路器上下压线镙丝处是否有烧黑,发黄,或线头处的绝缘层烧焦现象。症状为:合闸后一段时间不跳闸,开大功率电器后就跳闸。处理方法:更换断路器,并处理线头氧化层,并压紧线头,2,
断路器脱扣器损坏
,引起跳闸,现象为:外观较旧,一般断路器使用时间较...
漏电
保护
器跳闸
怎么回事啊???
答:
系列的漏电断路器跳闸有三种情况可以引起。
第一种就是线路的漏电(含触电,但是漏电电流的整定值不能大于30毫安)可以引起开关的跳闸
。第二种就是过负荷(过流),当工作电流达到或大于开关的额定电流,经过一段延时开关就会跳闸,且负荷电流越大时间就会越短(反时限特性)。第三种就是速断,也就是当...
正泰剩余电流动作
断路器DZ47LE
-32C16,和定时开关正泰 KG316T还有PDU...
答:
看了你的说明,定时器未设置前电路工作正常,正泰剩余电流动作
断路器DZ47LE
-32C16,和PDU 机架式防雷插座ODEN PDU-8/10A工作正常,因为
漏电
空开的工作原理就是电路中有漏电大于30mA时漏电空开跳开,所以可排除PDU和漏电空开的工作故障,且设备全部待机,并且以前开机时也没跳开,也可排除设备原因,所以不管...
请问:为什么
DZ47LE
-63 3P
漏电断路器
后面的单相设备一开就
跳闸
?
答:
你后面有单相设备不能用3P
漏电断路器
,必须用4P的,不然零线的电流不经过漏电断路器会导致其错误动作
dz47le
-32 突然出现
跳闸
现象,换了新的
断路器
还是一样
答:
如果是家里的
漏电
开关合不住闸可以按一下方法查找:一先将家里的所有的插座上的插头拔下,试送开关看是否能合上,以排除用电设备漏电的可能!·二是家里的墙面是否最近钉过钉子以排除钉子钉在墙壁线路的可能·三是最近是否对线路或 设备进行修理过,以排除设备漏电的可能。四是可将漏电开关下面的两根...
dz47le
c60
跳闸
怎么办?
答:
dz47le
-63 c60
漏电断路器
,只对漏电短路过载有保护功能。对电器设备断路将不能起到保护作用。如果是短路,很有可能是短路电流没有达到漏电保护器的起跳电流,或者漏电保护器损坏。
德力西德力西
漏电断路器DZ47LE
-100A 3P+N D型三相四线带零线大功率怎么...
答:
你好:1、三相 4p 带零线的
漏电
保护器,负载可以包括三相设备回路、以及单相设备回路同时运行。【但不包括保护零线】2、漏电保护
器跳闸
有两种情况:过电流跳闸,或者漏电保护性跳闸。它的典型保护值为 30mA ,你应该(使用 500V 摇表)测量负载对地绝缘电阻,存在漏电情况,是保护性跳闸的原因。3、也不...