是220V的中继,1234常闭,5678常开,9101112公共端,1314线圈,可是不知道怎么接是西门子224XPAC/DC/RLY的PLC我要做输出的话,公共端接PLC的输出点I0.0,13接24+就行了,还是13接220V+,14接负极?要是做输入的话又怎么个接法
首先,这是220V交流线圈,
以Q0.0输出为例: 13接Q0.0点,14接N线(可颠倒)
以I0.0输入为例: 采集常开信号则5接I0.0点,9接24V+; 采集常闭信号则1接I0.0点,9接24V+;(可颠倒)
追问我用图上那220V的中继做输出,然后找了个24V中继做输入
输入直接1.9短接,可是输入中继上的灯怎么不亮,没吸合的声音,是24V中继的13和14要单独再接24V电源给线圈嘛?