220V中间继电器的和PLC的接法

是220V的中继,1234常闭,5678常开,9101112公共端,1314线圈,可是不知道怎么接是西门子224XPAC/DC/RLY的PLC我要做输出的话,公共端接PLC的输出点I0.0,13接24+就行了,还是13接220V+,14接负极?要是做输入的话又怎么个接法

首先,这是220V交流线圈,

以Q0.0输出为例:  13接Q0.0点,14接N线(可颠倒)

以I0.0输入为例:  采集常开信号则5接I0.0点,9接24V+;  采集常闭信号则1接I0.0点,9接24V+;(可颠倒)

追问

我用图上那220V的中继做输出,然后找了个24V中继做输入
输入直接1.9短接,可是输入中继上的灯怎么不亮,没吸合的声音,是24V中继的13和14要单独再接24V电源给线圈嘛?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-10-07
首先纠正,输出是Q0.0,
那么你先把PLCQ0.0所对应的公共端接220V交流电的相线,然后把Q0.0接到中继对应的线圈上,线圈的另外 一个点接零线。就是13接Q0.0。14接交流电的零线
另外注意把Q0.0的公共端接成220V的话,那么他所对应的输出段都会变成交流 输出,注意这里的输出就不要接直流负载了
相似回答