88问答网
所有问题
求助:如何实现工控机和多台s7 200通讯?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-08-03
使用pcaccess,可以和多台200通讯,但要看你的多台是多少,用modbus也不错,听简单的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gMSVcMVtBV1S1tctBaK.html
相似回答
请问
怎么
把
多台 S7
-
200
PLC PROFIBUS协议连到一台
工控机
上面进行组态该怎...
答:
如果直接对200PLC进行编程,装上软件设置好通信口,选择连接的通信卡就行
。如果用组态王,设备里可以添加CP5611,Profibus协议支持的,设置好通讯地址和参数,就能直接互动数据。如果在工控机上用WinCC,想直接用200PLC里的数据的话,复杂一点,要走OPC了。如果是300或400PLC做DP主站,工控机上直接就能在ST...
ipc
工控机和s7200
的
通讯
方式
答:
主从轮询的方式。其通信采用主从轮询的方式:IPC工控机始终处于主机地位,始终具有初始传送优先权,所有通讯均由上位机IPC来启动,向从站发送数据或者从从站中读取数据都是主站以命令帧的形式发送。基于自由口模式的
S7
-
200
PLC与上位
机的通信
在自由口模式下IPC
工控机与
PLC之间是主从关系,它以上位机为该工业...
我想
实现
一台smart
200
PLC
与
两台
工控机
“同时
通讯
”,能不能用以太网实 ...
答:
完全可以,只要你的工控机和PLC都有的组态通信端口,就可以实现通讯
。就是工控机的组态软件里,一个放上网口的S7-200SMRT驱动,一个放上串口的S7-200SMRT驱动,然后分别设置好参数,和关联的变量就行了。望采纳。。。
西门子
200
可以通过以太网和串口
与
两台
工控机通讯
吗
答:
可以。
只要你的上位机支持PPI协议就可以实现多站对PLC即从站对PLC的访问,很多组态软件支持PPI的驱动,触摸屏也支持
。S7-200 CN 继承了 S7-200 的优良品质和卓越性能,适用范围可覆盖从替代继电器的简单 控制到复杂的自动化控制,应用领域极为广泛,覆盖所有与自动监测,自动化控制有关的工 业及民用...
同一
台S7
-
200
CPU226能被两台
工控机
内组态软件同时监控吗?
答:
如果要求两台电脑同时能对同一个PLC进行实时监控,能
实现
吗?可以实现两种方法:1两台电脑分别连接226的两个通信口2两台电脑连接226的一个通信口(通过DP连接器)
与
16
台S7200
PLC同时
通讯
的问题
答:
可以试试PC搞个虚拟系统,等于是两台PC,然后分别控制8台PLC
...实例讲解
如何实现S7
-
200
SMART CPU
与
CPU之间
通信
答:
西门子S7-
200
SMART 系列中,
实现
CPU之间
的通信
是通过
S7通信
协议来完成的。尽管串口通讯如Modbus和USS不常用,但本期将重点讲解以太网通讯。
S7通讯
是一种开放协议,支持多种网络拓扑和连接方式,确保设备间高效、安全的通信。S7连接涉及不同设备间的数据交换,如PLC、
工控机和
触摸屏。单边通讯,即PUT/GET...
S7
-
200
的CPU224XP,做Modbus RTU
与
其他PLC
通讯
,加与WINCC组态。
答:
安装
200
的modbus库,然后调用库里面的初始化和master或slave块,填上基本参数就可以使用200的自由口进行通信了。wincc通信需要借助200的OPC通信工具PC access,在PC access中组态好变量后就可以在WINCC中用OPC协议读写了。
大家正在搜
工控机串口助手
工控机怎么用
工控机
adlink工控机
什么叫工控机
工控机板卡
工控机是干嘛的
工控机选型
研祥工控机型号
相关问题
请教各位高手,S7-200怎样与工控机通讯?
请问怎么把多台 S7-200PLC PROFIBUS协议连到...
S7200与工控机如何相连
主站用工控机,通过5611卡连接几台S7-200,主站怎么编...
西门子S7-200以太网通讯。我想用S7-200与工控机进行...
S7200用以太网CP243-1与工控机WINCC6.0实现...
工控机和西门子s7-200plc通讯用什么通讯
工控机和S7-300怎样组合使用