88问答网
所有问题
工控机和西门子s7-200plc通讯用什么通讯
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-08-06
工控机串口转485 ----PLC485有效距离1000米左右,软件协议ModbusRTU或者ModbusASCII 。
第2个回答 2015-08-05
485 232都行
第3个回答 2015-08-05
S7-200cn的可以走DP
相似回答
西门子200
可以通过以太网和串口
与
两台
工控机通讯
吗
答:
可以。只要你的上位机支持PPI协议就可以实现多站对PLC即从站对
PLC的
访问,很多组态软件支持PPI的驱动,触摸屏也支持。
S7-200
CN 继承了 S7-200 的优良品质和卓越性能,适用范围可覆盖从替代继电器的简单 控制到复杂的自动化控制,应用领域极为广泛,覆盖所有与自动监测,自动化控制有关的工 业及民用领...
工控机用
串口连接
S7-200 PLC
实现Matlab
和
PLC数据交流 给个思路_百 ...
答:
你可以通过MODBUS协议进行通讯
。。在PLC做个从站。然后在MATLAB中做个主站就可以进行通讯了。。。
求助:如何实现
工控机和
多台
s7
200通讯
?
答:
使用pcaccess
,可以和多台200通讯,但要看你的多台是多少,用modbus也不错,听简单的
...
S7-200PLC
PROFIBUS协议连到一台
工控机
上面进行组态该怎么做详细点...
答:
硬件上就是用一个
通讯
卡cp5611,cp5613都可以,是PCI接口的,插到工控机的PCI插槽上就OK,然后DP
通信
线连接
工控机和200PLC
的EM277模块,EM277就是200PLC和其他设备DP通信的模块,每个200站点设置一个DP地址,都用DP连接。硬件好了之后,就看你工控机上怎么做了,你光说组态,你
用什么
软件组态,...
...可以
通信
吗?通过工控机(
工控机和
各
PLC
都接在交换机上)
答:
就要用公开通用的协议,像MODBUS、CANopen、TCP/IP这些,还需要相同的硬件接口和电平定义。现在你的情况是都接在交换机上,那就走TCP/IP协议了。想必你每个
PLC
都有以太网接口,这样每个PLC都有唯一的IP地址,这样是可以通信的。至于怎么通信,你就需要参考不同品牌的以太网
通信使用
方法。
S7-200
的CPU224XP,做Modbus RTU
与
其他
PLC通讯
,加与WINCC组态。
答:
安装200的modbus库,然后调用库里面的初始化和master或slave块,填上基本参数就可以
使用200
的自由口
进行通信
了。wincc通信需要借助200的OPC通信工具PC access,在PC access中组态好变量后就可以在WINCC中用OPC协议读写了。
我想实现一台smart
200PLC与
两台
工控机
“同时
通讯
”,能不能用以太网实 ...
答:
完全可以,只要你的
工控机和
PLC都有的组态
通信
端口,就可以实现
通讯
。就是工控机的组态软件里,一个放上网口的
S7-200
SMRT驱动,一个放上串口的S7-200SMRT驱动,然后分别设置好参数,和关联的变量就行了。望采纳。。。
WINCC
与工控机通信
是否必须加5611卡
答:
你说的应该是WinCC与
PLC的通讯
吧 如果是
与S7-200
,可以用PC-PPI或是其他RS485-232转换器连电脑COM口,然后用OPC(PC-ACCESS)如果是与S7-300 400,如果PLC上有以太网模块也可以用普通网线直接连电脑普通以太网卡就可以 再说
西门子
的编程电缆能有10米吗,还是用的延长线?
大家正在搜
西门子s7200plc
s7一200西门子plc型号
plc西门子s7200教程
西门子s71200plc说明书
西门子plcs7一200编程软件
西门子工控机怎么选
西门子plcs7一300
西门子s7300plc说明书
plc西门子200
相关问题
西门子S7-200以太网通讯。我想用S7-200与工控机进行...
西门子PLC和工控机的通讯问题,请教高人指点,谢谢。
请教各位高手,S7-200怎样与工控机通讯?
多台s7-200与工控机通讯几种方案
西门子PLC S7-200与电脑如何通讯
西门子200PLC通过光纤和工控机通讯
西门子S7200系列PLC ,RS485通讯口用的是哪一种通...
关于西门子PLC S7-200的通讯问题