第1个回答 2010-12-31
这是一道向郭老师请教的题,我试着答一下,答对了算是一次复习,答错了请郭老师给于指导。
在变压器侧PE线和N线同时接在大地上的,中性点的零电位是在这个接地点建立起来的,如果在负荷端做一个小接地系统,一旦某相接地,接地电流通过外壳——保护地线PE线到达变压器中性点,并不是经过通过外壳——保护地线————大接地系统电阻——大地——中性点小接地电阻——中性点。 另外五线制供电系统中,用的是漏电保护器做断路器,它的工作原理告诉我们,中性点是不允许接地的,正是中性点不接地,当某相漏电时,漏电电流经过PE线回到变压器中性点,造成三相电流和N线电流之和不等于零,保护器检测到这个电动势经过放大,驱动机械机构使断路器断开。另外在负载端中性点和机壳相连后,如果三相有不平衡电流,如负载是非三相的电焊机、照明灯等单相负载,就会造成中性线中有电流,这部分电流必然也要经过PE线回到中性点,使三相线和N线电流之和不等于0,而使断路器动作。所以在五线制供电回路当中,不允许重复接地。很小的漏电电流足以使断路器断开。
变压器二次中性点N线同地线PE线是在变压器所在地连接在一起的,且良好接地,当N线和PE线经过用户漏电开关后是不准再连到一起的。我所说的不准重复接地,就是指经过用户漏电开关后不准零线N再重复同PE线接到一起,也就是接零保护和接地保护不能用时应用。在一部分四线制供电的系统中,要达到五线制的效果,PE线是从进户前分出来的,进户以后是不准再将N线和PE线接到一起的。
第2个回答 2010-12-30
在TN-S系统中(即三相五线制),PE线(保护零线)必须接,这是为了人的安全。三相电流偏差大,是因为三相的负载太不平衡,个别相的单相负载特大,就造成了该相的偏差大。建议从新调整各相负荷,做到尽量平衡。规范要求,三相负载不平衡度要控制在25%以下。
第3个回答 2010-12-31
从安全可靠性角度不行
仅从工作角度,可以不接
三相不平衡通常是负载问题,假如仅一台电机,肯定是电机已经损坏了
可以接
第4个回答 2010-12-30
我认为零线带电是因为有一相断线了,电流通过零线构成回路。0.35A 应该是干扰的杂散电流。鉴于现在这样的情况两太设备不应该并在一起使用,这样会使故障扩大。应该马上查找断线的位置,然后进行处理。顺便问一下,你接的是什么类型的负载,听你描述的应该是三相平衡类的负载,比如电动机~为了不烧毁设备,还是赶快检查为好。本回答被提问者采纳