三相五线制中地线可以不接吗?三相中的电流其中有一相偏差大

三相中,一相电流为10A,一相为9.5A,还一相只有0.35A,而零线电流有10A,请问什么原因??二台设备接在一条线路上可行吗?

三相中的电流其中有一相偏差大 ,和地线接以不接无关,地线的作用是和家电的金属外壳相接,把电器可能出现的漏电引入大地,保证人的安全。
三相五线制中,如果是线路有一相电流偏差大,主要是负荷没有调整平衡;如果是电动机等单台负荷有一相电流偏差大,应该是线路电压有一相偏高或偏低,设备有问题等。

三相五线制中零线的接地叫工作接地,就是把变压器的中性点接地后引出来做零线,主要作用一是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性;二是取得单相220V的电压。
三相五线制中保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。所有的单相、三相有金属外壳的电器设备,都需要有保护接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-31
这是一道向郭老师请教的题,我试着答一下,答对了算是一次复习,答错了请郭老师给于指导。
在变压器侧PE线和N线同时接在大地上的,中性点的零电位是在这个接地点建立起来的,如果在负荷端做一个小接地系统,一旦某相接地,接地电流通过外壳——保护地线PE线到达变压器中性点,并不是经过通过外壳——保护地线————大接地系统电阻——大地——中性点小接地电阻——中性点。 另外五线制供电系统中,用的是漏电保护器做断路器,它的工作原理告诉我们,中性点是不允许接地的,正是中性点不接地,当某相漏电时,漏电电流经过PE线回到变压器中性点,造成三相电流和N线电流之和不等于零,保护器检测到这个电动势经过放大,驱动机械机构使断路器断开。另外在负载端中性点和机壳相连后,如果三相有不平衡电流,如负载是非三相的电焊机、照明灯等单相负载,就会造成中性线中有电流,这部分电流必然也要经过PE线回到中性点,使三相线和N线电流之和不等于0,而使断路器动作。所以在五线制供电回路当中,不允许重复接地。很小的漏电电流足以使断路器断开。

变压器二次中性点N线同地线PE线是在变压器所在地连接在一起的,且良好接地,当N线和PE线经过用户漏电开关后是不准再连到一起的。我所说的不准重复接地,就是指经过用户漏电开关后不准零线N再重复同PE线接到一起,也就是接零保护和接地保护不能用时应用。在一部分四线制供电的系统中,要达到五线制的效果,PE线是从进户前分出来的,进户以后是不准再将N线和PE线接到一起的。
第2个回答  2010-12-30
在TN-S系统中(即三相五线制),PE线(保护零线)必须接,这是为了人的安全。三相电流偏差大,是因为三相的负载太不平衡,个别相的单相负载特大,就造成了该相的偏差大。建议从新调整各相负荷,做到尽量平衡。规范要求,三相负载不平衡度要控制在25%以下。
第3个回答  2010-12-31
从安全可靠性角度不行
仅从工作角度,可以不接

三相不平衡通常是负载问题,假如仅一台电机,肯定是电机已经损坏了

可以接
第4个回答  2010-12-30
我认为零线带电是因为有一相断线了,电流通过零线构成回路。0.35A 应该是干扰的杂散电流。鉴于现在这样的情况两太设备不应该并在一起使用,这样会使故障扩大。应该马上查找断线的位置,然后进行处理。顺便问一下,你接的是什么类型的负载,听你描述的应该是三相平衡类的负载,比如电动机~为了不烧毁设备,还是赶快检查为好。本回答被提问者采纳