三相五线制配电箱还需要重复接地吗

如题所述

三相五线制配电箱还需要重复接地。

三相五线制比三相四线制多一根线,这根线就是接地线,需要多次重复接地,保证用电安全。

配电箱要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。

为了用电安全,需要需要重复接地。

扩展资料:

三相五线制中有:3根相线加一根地线一根零线。一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。

三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。

三相五线制的学问就在于这两根"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险。

零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接。

配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。是指挥供电线路中各种元器件合理分配电能的控制中心,是可靠接纳上端电源,正确馈出荷载电能的控制环节,也是获取用户对供电质量满意与否的关键。提高动力配电箱的操作可靠性,是创优质工程的目标。

配电箱的用途:合理的分配电能,方便对电路的开合操作。有较高的安全防护等级,能直观的显示电路的导通状态。

参考资料来源:百度百科-三相五线

参考资料来源:百度百科-配电箱

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-03

    三相五线是属于TN-S系统的接线引入法,而重复接地是所有用电设备的外壳保护接地。根据临时用电规范,重复接地是必须要接的。

    TN-S供电系统是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源出严格分开的供电系统,也称三相五线。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线,在供电末端应将PE线做重复接地。

第2个回答  2012-04-04
三相五线是属于TN-S系统的接线引入法,而重复接地是所有用电设备的外壳保护接地。根据临时用电规范,重复接地是必须要接的。本回答被网友采纳
第3个回答  2016-07-13
临时用电也要按正规用电来安装。首先要明白电源来自公变(外面引进)还是自变(工地自已安耽孩槽绞噩悸茶溪偿娄装),如来自公变,则宜用保护接地(即用电器金属外壳直接接地),不得采用保护接零。如是自变,则宜用保护接零保护,但不管是四线[TN-C-S系统、PEN线(工作零线和保护零线共用一条)]或是五线[TN-S系统、PE线(工作零线和保护零线各用一条)],零线(PE线或PEN线)都要重复接地。接地装置的安装:多条(四条以上)2-3米角钢(4×50×50MM),垂直打入地面,每条角钢水平距离2.5米,组成网状。角钢之间用扁钢(厚度大于4MM)或圆钢(直径大于6MM)焊接引出即可,接地电阻不得超过10Ω,如超过,则要加打角钢。
第4个回答  2012-04-01
离电源点近如配电房可不接,远100米以上要接
相似回答