框架顶层端节点处柱钢筋问题?

请问当抗震边柱外侧钢筋从梁底伸到柱顶的长度大于1.5lae,是否可以直锚,如果不能直锚,弯锚的弯钩长度取多少?

首先,不可以,包括非抗震边柱也是如此。
必须弯折。
其次,柱顶与梁不能说是柱顶锚固到梁内,说法不对了。只能说柱顶与梁的节点处理。
第三:你可以按30G101图集的第56页的做法施工的。柱外侧钢筋伸到板顶弯12d;然后梁主筋下弯1.7锚固长度,这样不就可以解决了吗?
最后,其实你说的只是一种做法,我说的是另一种法,图集,没说非要用哪种,但很明显,你的做法,要本例中无法施工,而第二种做法,就完全可行了。多看图集,多理解。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-19
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-01-17
1、无论何种情况均应伸至柱顶。
2、边柱外侧柱筋至少到顶部再弯钩12d。这是陈青来的专业回答。
相似回答