因为那不是锚固,而是在承担框架角部的负弯矩。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/t1cKBBVgVtKg11gSSS.html
相似回答
框架结构顶层端节点钢筋
构造要求
答:
4 当柱顶有现浇楼板且板厚不小于100mm时,柱纵向钢筋也可向外弯折,弯折后的水平投影长度不宜小于12d。9.3.7
顶层端节点柱外侧纵向钢筋
可弯入梁内作
梁上部纵向钢筋
;也可将梁上部纵向钢筋与柱外侧纵向钢筋在节点及附近部位搭接,搭接可采用下列方式:1 搭接接头可沿顶层端节点外侧及梁端顶部布置...
抗震
框架柱柱
顶
纵筋节点
构造有两种答案
答:
2
顶层端节点处,柱外侧纵向钢筋
可与
梁上部纵向钢筋
搭接,搭接长度不应小于`1.5l_(aE)`,且伸入
梁内的
柱外侧纵向钢筋截面面积不宜小于柱外侧全部纵向钢筋截面面积的65%;在梁宽范围以外的柱外侧纵向钢筋可伸入现浇板内,其伸入长度与伸入梁内的相同。当柱外侧纵向钢筋的配筋率大于1.2%时,伸入梁内的...
柱外侧纵向钢筋
怎么搭接
答:
一、采用“
节点外侧
和梁端顶面90°弯折搭接”方法时,是柱部分外侧纵向钢筋搭接长度不小于1.5LabE(1.5Lab),伸入梁内与
梁上部纵向钢筋
搭接,总的搭详见图2.6.1;钢筋①该部分钢筋截面积不应小于
柱外侧纵向钢筋
全部面积的65%。钢筋②为其余部分
外侧钢筋
;钢筋①分两批截断,截断点之间距离不宜小...
钢筋弯
曲倍数
答:
位于
框架结构的顶层端节点,
对
梁上部纵向钢筋
、
柱外侧纵向钢筋
在节点角部弯折处,当
钢筋直径
为 28mm 以下时,不宜小于钢筋
直径的
12 倍,钢筋直径为 28mm 及以上时
,弯弧内直径
不宜小于钢筋直径的16 倍;箍筋弯折
处的弯弧内直径
尚不应小于纵向受力钢筋直径;箍筋弯折处为搭接或并筋时,按钢筋排布...
圆钢和带肋
钢筋的弯
芯
直径的
相关问题
答:
7 倍;
框架结构的顶层端节点,
对
梁上部纵向钢筋
、
柱外侧纵向钢筋
在节点角部弯折处,当
钢筋直径
为 28mm 以下时
,弯弧内直径
不宜小于钢筋
直径的
12 倍,钢筋直径为 28mm 及以上时,弯弧内直径不宜小于钢筋直径的16 倍;箍筋弯折
处的弯弧内直径
尚不应小于纵向受力钢筋直径。
钢筋的
施工工艺及要求
答:
直径为28mm 及以上的500MPa 级带肋钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋
直径的
7 倍;5)
框架结构的顶层端节点,
对
梁上部纵向钢筋
、
柱外侧纵向钢筋
在节点角部弯折处,当
钢筋直径
为28mm 以下时
,弯弧内直径
不宜小于钢筋直径的12 倍,钢筋直径为28mm 及以上时,弯弧内直径不宜小于钢筋直径的16 倍;6) ...
顶层
边柱锚固1.5lae时弯锚才到柱中怎么办呢?详细点谢谢
答:
顶层端节点处,柱外侧纵向钢筋
可与
梁上部纵向钢筋
搭接,搭接长度不应小于1.5laE,且伸入
梁内的
柱外侧纵向钢筋截面面积不宜小于柱外侧全部纵向钢筋截面面积的65%;在梁宽范围以外的柱外侧纵向钢筋可伸入现浇板内,其伸入长度与伸入梁内的相同。当柱外侧纵向钢筋的配筋率大于1.2%时,伸入梁内的柱纵向钢筋...
箍筋的弯钩应按8倍d计算,对吗?
答:
+1 箍筋的肢数是看梁同一截面内在高度方向箍筋的根数 小截面梁因宽度较小,相应产生
的梁内
剪力较小,采用单肢箍即可,类似于一个S钩。像一般的单个封闭箍筋,在高度方向就有两根
钢筋,
属于双肢箍。再如,截面宽较大的同一截面采用两个封闭箍并相互错开高度方向就有四根钢筋,属于四肢箍。
大家正在搜
框架结构强节点要求
框架结构柱子与梁节点
装配整体式框架结构现浇梁柱节点
框架结构板与墙的连接节点建筑构造
框架柱梁柱节点构造
框架结构梁柱节点打成低标号
框架结构二次结构钢筋含量
框架结构节点配筋
框架结构梁与柱怎么固定
相关问题
框架结构顶层端节点钢筋构造要求
梁钢筋打弯应该打多长的弯
圆钢和带肋钢筋的弯芯直径的相关问题
加工钢筋的基本规范是什么
钢筋加工的工艺流程及施工要点与要求
框架柱中柱顶纵向钢筋构造有哪些要求
顶层边柱锚固1.5lae时弯锚才到柱中怎么办呢?详细点谢谢
这个只表现出外侧钢筋,那内侧筋怎么看啊,和外侧筋一样吗