88问答网
所有问题
FX1N-14MR的三菱PLC现在6个输出不够用 打算拓展,请高手指点用什么型号的模块给个型号
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-06-21
以下模块可用于FX1N的输出扩展:
FX0N-8EYR(8点继电器输出)、FX0N-8EYT(8点晶体管输出);
FX0N-16EYR(16点继电器输出)、FX0N-16EYT(16点晶体管输出);
FX2N-16EYR(16点继电器输出)、FX2N-16EYT(16点晶体管输出)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gKgtMggMg.html
其他回答
第1个回答 2011-06-21
你扩展输出,直接打上8路输入的名称就行了,手册上有的,
第2个回答 2011-06-21
FX1N-4ex-BD
第3个回答 2011-06-21
不懂
相似回答
三菱PLC中FX1N
系列的CPU可以扩展FX2N系列或FX0N系列的数字量扩展
模块
吗...
答:
三菱PLC中FX1N
系列的CPU可以扩展FX2N系列或FX0N系列的数字量扩展模块的型号在下面。 点击可以看大图。 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论 6 0 gzik550204 采纳率:76% 来自团队:AnyWay 擅长: 工程技术科学 网站使用 理工学科 其他回答 可以的 FX系列
的模块
通用的 牵手其 | 发布于2013-03-21 ...
三菱PLC
的Y1同扩展
模块
Y1
输出
点怎么区分
答:
主机的Y1就是Y1.扩展模块的Y1的个位是1,十位按主体模块最后一
个输出
点的十位加一。如中间还有输出点
的模块,
单个模块每8个点加一位(8进制)不足8个点的,按8个点计。如:主机12个输出点,第一扩展4个输出点,第二扩展的Y1就是程序里的Y31....
三菱FX1N
系列
PLC
外部接线方法说明书
答:
FX1N-24MR-001 继电器型、14点输入/10点输出、交流电
FX1N-14MR
-001 继电器型、8点输入/6点输出、交流电 FX1N-60MR-D 继电器型、36点输入/24点输出、直流电 FX1N-40MR-D 继电器型、24点输入/16点输出、直流电 FX1N-24MR-D 继电器型、14点输入/10点输出、直流电 FX1N-60MT-001 晶体管型、36点...
大家正在搜
三菱PLC脉冲点动用什么指令
三菱plc的输出com接什么
三菱plc晶体管输出型号
三菱plc输出类型
三菱plc高电平输出
三菱plc如何改输出点
三菱plc交替输出指令
三菱plc输出点替换技巧
三菱plc输出com端怎么接
相关问题
三菱PLC扩展模块有8个输入点,8个输出点的模块型号是什么?
Q系列PLC是三菱公司中、大型plc,可以同时控制8个脉冲马...
如何改变三菱PLC的设备地址
三菱PLC程序监视时,输入信号的2个条件都满足了,但输出不动...
我想要三菱的PLC三路高速脉冲输出的模块,请问应该选哪个型号
TPC7062KS触摸屏和三菱plc的连接?(我是用RS23...
我想用三菱PLC的FX2N-4AD模块来读取 外面4-20M...
三菱PLC,FX2N-48MR-001型号现在想加96点,4...