我想要三菱的PLC三路高速脉冲输出的模块,请问应该选哪个型号

在一个生产线上,我是用三菱的PLC来控制,因为生产线/上有三个伺服电机,所以我不知道选哪个型号,,请高手指教,我应该用什么型号?

第1个回答  2010-08-05
不晓得你是用什么系例的PLC
如果FX系例时,FX3U晶体管的可以带动三个轴(简易定位控制)
如果Q的就要用三个定位模块才行(造价很贵,可以复杂定位控制)
FX系例时用FX2N 1N晶体管的PLC也行,但是它只能带个两个轴,另外你还要加一个1PG才行。或是3个1PG(这时可以用继电器型的PLC)本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-08-05
PLC FX2N系列即可,关键要选好相应的脉冲输出模块,要仔细选择,多找点选型手册。
第3个回答  2019-04-24
x0接按钮,y0接伺服放大器的脉冲输入,y1接伺服伺动器的方向输入,伺服放大器设置为脉冲+方向,位置控制模式
编程如下:
ld
x0
plsy
k1000
k0
y000
以上代码为三菱plc
fx系列,输出频率为1000hz,
第4个回答  2010-08-06
用FX-3U理论上可以,但要看你三个伺服同步要求如何,如果同步要求高,你需要选用运动控制模块
第5个回答  2010-08-04
FX系列选择FX3U
Q系列选择QD74P4