88问答网
所有问题
变电站的问题。 求35kV线路和10kV线路的负荷(MW),35kV断路器的额定电流1600A,10kV断路器的额定电流100A.
需要详细的计算公式
举报该问题
推荐答案 2011-06-18
在这里断路器的额定电流即为线路的负荷电流 根据公式 S=根号3*U线*I线=1.732*1600*35=96992KVA=96.992MVA 10KV的负荷为S=1.732*100*10=1732KVA=1.732MVA
因为不知道线路的功率因素,只能用容量MVA表示
追问
容量怎么换算负荷MW呢?如果知道线路的功率因数,怎么计算?公式多少?
追答
用容量剩以功率因数就可以了P=S(COSQ)COSQ这个是功率因数 得到的就是有功功率
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gKMMSKVcM.html
其他回答
第1个回答 2012-09-08
这个回答好像有点不妥!学习
相似回答
35/
10KV变电站
短路计算。
答:
35kV
: 最大
负荷
45
MW,
最小负荷28MW,
,10kV
: 最大负荷30MW,最小负荷17MW,Ⅰ、Ⅱ类负荷占 4.出线回路: 35kV: 出线6回 10kV: 出线13回 5.系统情况:1
10kV
:2回进线,系统等值电抗0.2(SB=100MVA,UB=UP)6.环境条件:(1)最高温度:40℃,最低温度:-20℃,年平均温度:20℃。(2...
...断路器最大
负荷电流
。
35kV断路器额定电流1600A,
CT变比300/5, 过负 ...
答:
2.3*300/5=2.3*60=138A 0.5是时间吗?那就是
电流
138A0.5秒过
负荷
动作 如果时间是0.5秒,应该是过电流吧?
急需1
10KV
降压
变电站
电气一次系统设计
答:
原始资料如下:(一)电压等级110/35/
10KV
地方降压
变电站(
二
)负荷
情况
35KV
侧:最大27
MW,
最小13MW,年最大持续时间6000小时,COS&=0.85
10KV
侧:最大16MW,最小10MW,年最大持续时间... 原始资料如下:(一)电压等级110/35/10KV地方降压变电站(二)负荷情况 35KV侧:最大27MW,最小13MW,年最大持续时间6000小时,COS&...
电工考试,的那个理论谁知道答案可以告诉为吗
答:
答:1、在电源和变频器之间要接入低压
断路器与
接触器,保护变频器及便于安装检修;2、变频器与电动机之间一般不允许接入接触器;3、变频器一般不需要接热继电器;4、变频器输出侧不允许接电容器及电容式单相电动机。 6、计算题:在设计选用电机电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流时,已知In=12.4A,Ist/In=5.5,求整定电流...
35KV变电站
中35KV电源进线柜
,额定电流
怎么计算
,断路器和
电流互感器怎么...
答:
要根据开关下面带的变压器容量来计算。公式P=1.732UI*0.8。
断路器的额定电流
就按照公式中算出来的电流选,当然断路器的额定电流要比算出来的电流大一些。电流互感器的一次电流也和断路器的额定电流一样。二次点六一般都选择5安培。
10KV,35KV,
1
10KV
系统图中
,电流
互感器
问题
答:
10KV
、
35KV
是中性点不接地或经消弧线圈接地系统,Ct一般都安装在A和C相,当任何一相发生接地故障时,流过故障点
的电流
为电容电流和补偿的电感电流之差,该电流很小,允许运行2小时,不需要跳开关,当两相发生接地故障时,比如A和C相同时接地,因A和C相都安装了CT,所以A/C相同时跳闸,如iv A/B或...
求35kv变电站
电气一次部分初步设计 的资料 感谢 采纳后附送20分_百度知...
答:
综合考虑35kV箱式
变电站35kV
侧选用ZN23-35型真空断路器
,10kV
侧采用ZN28-10技术参数如表3.3所示。表3.3 ZN23-35型真空
断路器的
技术参数类别 型号 额定电压kV
额定电流A
断流容量kA 动稳定电流峰值kV 热稳定电流kA 固有分闸时间≤ 合闸时间≤ 陪用操动机构 开断电流kA真空ZN23-35 35
1600
63 25(4s) 0.06s 0.07...
一条10千伏高压
线路
能带多大
负荷
答:
每条带10000。如果同时系数不高的话,300的也可以。10KV架空线路送电容量0.2-2
MW,
送电距离6-20KM;10KV电缆送电容量5MW,送电距离6KM以下。185导线不考虑压降,满载电流可达426A,也就是说可以带8000KVA左右
的负荷
。35KV和1
10KV
可以直接
变成10KV,
现在的
35KV变电站和
110KV变电站都是直变为10KV。
大家正在搜
35kv变电站最大供电负荷
110千伏的变电站有多大负荷
变电站站用变带哪些负荷
110kv变电站负荷计算
多大负荷才能用110kv变电站
35kv变电站负荷数据
变电站的线路
变电站之间的线路
输电线路与变电站分界点
相关问题
在变电站中,110KV线路、35KV线路和10KV线路中的额...
110kv变电站主变压器型号。高压为110kv,中压35kv...
求教:35KV直接变到400V和由35KV变到10KV,再有...
地铁牵引变电站的输入电压为( )。 A10kv B35kv或...
谁能帮设计35kv用户变电站设电气一次系统(本厂经2回35K...
供电局10kv线路的电流大概是多少啊
各位大神,10kV线路分别与10kV、35kV、110kV、...
供电容量超过多少要建设35kV变电站