交流接触器线圈通电后噼啪噼啪的响是什么原因?是不是电压失压过大?应怎么解决?

将它短接工作正常。我感觉是电缆线太长,失压所质
希望高手在将解决办法告诉我,谢谢!

有可能是两个原因:
1、通电电压小于线圈额定电压,电压不够吸不实;
2、铁芯短路环坏了或脱落,导致铁芯在交流电为零时,释放。追问

第一种可能,请问有什么解决办法?谢谢!

追答

你看可以查一下线路电压,再核对一下线圈的额定电压,不合适,就换适合电路电压的接触器。
线圈一般常见的是220伏及380伏的,我估计你可能是把380伏线圈的接触器,装在220伏的电源上了。

追问

是36V的,它之间接了一根很长的电缆线,我感觉是失压造成的,现在我想在拉根线将两根并联起来适用,不过这种方法太浪费了,我想知道有没有更好一点的办法去解决这个失压的问题?

追答

再拉一条线,增大截面,减小电压降,有可能成功。
要不就考虑更换操作电源,提高电压等级(220或380伏的),换件,电压高了线损就会小些,可能就会正常驱动了。
以前有这类问题吗?

追问

没有,现在我想用电子技术来稳压,有这种办法解决吗?

追答

驱动一个电气设备,是需要一定的能量的,也就是P=UI,现在U因为某些原因不能保证,I也不能保证,因为导线有固有的电阻。所以,P也不能保证。
比如说在目前的这种情况下,通过“片面”的技术手段,使电压升上来了,但是总容量不够,一接通线圈,电压就扯下来了,线圈也不可能正常工作。
再比如说500伏的摇表,额定电压500伏,摇起来带一个220伏25瓦的灯泡试试,不会亮。
容量不够,提供电能的能力不够。所以,不解决线路或电源的问题,采用“技术手段升压”,不会成功。

追问

太谢谢了。。。。

追答

不用客气。希望能够帮到你。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-01
线圈电压过低会这样,假设380V线圈接入220V电压,或者控制线路有元件接触不好。
第2个回答  2011-07-01
是不是里面的弹簧有问题,或者铁心端面脏。可能性有多方面。如果电压正常。就需要拆下交流接触器检查了。
第3个回答  2011-07-01
接错线的可能性较大,如自锁的是常开触点错接为常闭触点,接触器会不停的跳。
第4个回答  2018-04-03
也有可能是频繁的失压,得电。