380v交流接触器线圈接220v
380V的交流接触器接
到
220V
会吸合吗?如果一个配电柜用380V的接触器,却...
答:
380V的交流接触器接到220V不会吸合(电压是指接触器中的线包线圈的电压,即二次线路)
。380V接触器主回路接入220V完全可以。接触器是否吸合取决于二次控制电压,如果380V的控制电压接入220V,接触器在75%控制电压以上时,应该可靠吸合,35%以下应可靠释放,35%-75%之间状态就不定。380*75%=285V,因...
线圈
电压为
380V的交流接触器
,
接入220V
交流电源上会发生什么问题?为什么...
答:
可能会吸不上,无法工作。如果吸上,由于电源电压不够,
线圈
吸力不够,会产生很大的涡流,然后烧坏线圈。
交流接触器
主要由四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较...
220v
和
380v的接触器线圈
能互用吗?
答:
可以,只是
380v
是三相电啊,
220v的
接触器只有一对主触点没有三个,如果只用两根相线就ok了,控制回路线圈就得用原参数的。
交流接触器线圈
烧毁应该不是奇怪事,就是因为交流接触器使用时不注意其线圈额定电压与电源电压是否符合就用上了,结果遇到电源电压高于接触器的线圈电压使接触器线圈烧毁。交流接触器在...
380V交流接触器接220
的怎么接啊?
答:
1、需要准备一个4P空气开关(也就是有4个
接线
端子的开关)。2、把空气开关和
220V
定时开关接上,也就是空气开关右侧的两根线接在220V定时开关左边的接线端子上。3、把空气开关和
380V交流接触器接
上,空气开关左侧的三根线,
连接
在380V交流接触器的L1、L2、L3上面。4、把220V定时开关和380V交流交流接触...
交流接触器380v线圈
可以
220v
控制吗
答:
不可以.
线圈
一般电压要求在额定电压的85%以上,才能满足吸合要求。低压使用会造成触点吸合虚接过热烧毁触点。
电气方面的问题,我想问下
380V线圈
的
交流接触器接220V
的电压能不能动作...
答:
380V线圈
的
交流接触器接220V
的电压,由于电压不够,所以电磁力不够,动作肯定不可靠。控制按钮两端用380V,一般来说问题不大,应该是安全。
380v交流接触器
用
220V接
线圈怎么接
答:
CJX2
接触器
这两个产品在辅助触头上有区别,CJX1是由四组辅助触点,可分为2NO(常开)、2NC(常闭),而CJX2从9A-32A都是有一组辅助触头,可组装成 10表示常开;01表示常闭。控制电源:这里就是我们说的
线圈
电压,正常使用的一般为
220V
,
380V
,特殊伏数有12V,24V,36V,48V,72V,110V等。
380v线圈
的
交流接触器接220
行吗?
答:
220V电源不能用于
380V线圈
的接触器,由于电压低,接触器不能吸合或者吸合后触头颤动。220V电压应当使用
220V的接触器
。
安接触器时,
线圈
电压为
380V的接触器
,怎么样改接在
220V的
电源电压上
答:
把
接触器线圈
一条线剪开 接上一个二极管 要耐压1000伏in4007就可以 找个耐压超400伏20uf的电容器2个串联 注意正极接负极、串联好的电容接在线圈的俩头二极管的正极要接电容的正极。接触器分为
交流接触器
(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用...
想用
380V交流接触器
做个试验。现在想用
220V的
电压做能不能?能的话具 ...
答:
如果你的
接触器线圈
电压是
220V
,能做。没有风险 如果是
380V的
,不能做,因为电压低不能吸合,接触器会嗡嗡响,时间长线圈还会烧毁。