循环流化床锅炉那些地方容易受到磨损,腐蚀,以及水冷壁上要经住多高的温度?

如题所述

循环流化床锅炉的磨损主要在风速高,灰粒子多的地方。在炉膛密相区磨损最大,因为该部位风速高,煤(未燃尽的煤颗粒及燃尽的灰)、石灰石等快速流动,磨损很大,大到需要浇筑防磨的浇注料。其他地方的磨损都没有密相区大,比如,炉膛出口处若布置过热器的话,只需要前面一排加防磨盖板就能有效的解决磨损问题。
腐蚀问题主要是低温腐蚀,主要是空气预热器,该部位排烟温度低,烟气中的硫分子以硫化物的形式附着在金属表面,形成低温腐蚀。
循环流化床的炉膛温度比煤粉炉的温度低,这是因为采取低温燃烧可以更有效的使硫分子、氮分子和石灰石产生反应,使排放烟气中的硫化物和氮氧化物大大减少。循环流化床的炉膛温度一般控制在900度左右,而煤粉炉的炉膛温度通常在1200-1500之间。
你说的水冷壁上要经受多高的温度,这在锅炉的设计中其实都不需要考虑。因为水冷壁中的工质是水和汽水混合物,该工质的工质侧传热系数特别高。所以水冷壁管表面的金属温度主要看该锅炉的设计参数,即该参数下的饱和水温度再加60-270度(要根据煤的成分看表面灰污情况),正是因为这个原因,水冷壁虽然处在炉膛的高温区域里,其所采用的管材只需要使用普通的碳素钢就可以了。
本人从事循环流化床锅炉、余热锅炉设计,欢迎交流探讨。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-26
磨损
1、风帽。2、布风版。3、密相区。4、落煤口。5、落煤管。6、炉膛出口。7、烟道进口。8、循环返料灰出口。9、放渣管。10、二次风出口。
腐蚀
1、风帽。2、烟道进口,3、旋风分离器,4、返料器。5、高过管道。6、空预器。7、希相区的水冷壁。
以及其他磨损、腐蚀地方就要看锅炉设计了

你说的水冷壁上要经住多高的温度?这就要看锅炉设计了 在我这锅炉设计方案水冷壁最高温度是1300 度。你呢就要看看锅炉设计了。一般锅炉设计是不低于1200度的。
第2个回答  2021-12-27
循环流化床锅炉的浇注料平台是造成磨损的主要原因之一,以加速度降落的燃烧颗粒轨迹在此由于平台的阻碍作用而发生改变, 一部分颗粒就会由于炉膛中间向上送风的作用力而在此部位产生一个循环的涡流,使这一带的颗粒密度大大增加,因而致使磨损加剧,一般平台越宽, 磨损面高度越高。
我国目前大多数的防磨方法,都是围绕着对壁管的加厚和加硬耐磨层而开展,对涡流这个“罪魁祸首”尚很难治理, 所以普通防磨技术就存在易被局部磨损、防磨周期短的弱点。
连云港晟源科技最新研发的 “蓝泥”以其优异的可塑性和超强的粘接性,完全可以解决这个问题。蓝泥在水冷壁管与卫燃带处的施工,可以改变任何的几何角度, 使过渡区域变得相当平滑,可以在水冷壁管上做到任何高度,而不增加厚度(厚度约为壁管正侧0.5cm左右),并且在施工面上部可做到平滑过渡。 这种防磨技术对于运行多年的、磨损严重的循环流化床锅炉,效果尤为明显。 这种方法亦可用于水冷壁管局部磨损的修补。