150平方的YJV电缆在土里能承受多大负荷的电流

如题所述

  这是个通过实践并以标准化了的问题,一般电气书或实用手册上均可查到相关数据。

  影响电缆允许电流的因素很多(与压降及发热相关),一般电缆截面应根据电缆在线路中所承受的传输容量以及短路电流来进行选择。对于标准系列电缆应按其载流量来选择其截面,并按短路电流来校核其截面。对于大长度电缆还需进行线路压降校核。当然反之,已知电缆截面,也可查出其安全载流A大小,但不能说最大负荷电流,如短时间用一下,不计其压降,其值可很大,正规的可以按下表进行选择:

因此,150的铜芯约可330A左右,铝芯为265A左右。如你是短时间用电,当然还可增加电流。 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-11
一般铜线安全计算方法是:
  2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
  4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
  6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
  10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
  16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
  25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
  估算口诀:
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
  说明:
  (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
  “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
  “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
  “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
第2个回答  2011-07-11
几米的距离,500千瓦左右,额定电流800A左右
几十米的距离,400千瓦左右,额定电流720A左右
百米左右的距离,300千瓦左右,额定电流540A左右本回答被网友采纳
第3个回答  2011-07-11
这么粗的电缆也只能按每平方2a ,3a计算,在电缆不发热的情况也就是最大400A左右吧