3芯4平方电缆能承受多少千瓦
三相四线
4平方电缆能承受多大
功率?
答:
三相四线系统中,
4平方毫米的电线能够承受的最大阻性负载为21千瓦
。对于三相电动机,该电线在低压380伏的系统中,每条电线最大可承受39安培的电流。然而,考虑到实际情况下电线可能存在的穿管、高温以及线材质量等因素,建议的安全电流值为32安培,这样可以保证电线长期安全稳定的运行。以三相平衡负荷的标准...
三相四线
4平方电线能
负荷
多少千瓦
?
答:
三相4平方线可负荷阻性负载21千瓦
;可负荷三相电动机16千瓦 以低压380伏系统为例,三相4平方线每条电线最大可负荷
39安电流
,但考虑通常情况下的穿管、高温以及线材品质等问题,宜取32安,这样可长期安全稳定的工作。根据三相平衡负荷标准公式-视在功率S=根号3乘以线电压乘以线电流,得S=1.732*380...
4平方三芯电缆可以
带
多大
电机
答:
3. 因此,
每根导线可以支持大约1.5千瓦的电机
。4. 如果三芯电缆的同芯线全部连接到单相电源上,4平方毫米的截面积可以承受
16安培的电流
。5. 在这种情况下,电缆能够带动大约5.5千瓦的电机。
4平方
三相四线最大
承受
的
答:
铜芯4平方毫米三相四线电缆的电流承受能力通常在40-50安培之间
,而铝芯电缆的承受能力略低,大约在30-40安培。在标准条件下,即25℃的环境温度且电缆敷设在空气中,上述电流值可作为参考。当考虑功率时,需考虑电压,一般在380伏特电压下,铜芯电缆可承受约20千瓦,铝芯电缆则约为15千瓦。电缆的截面积...
4平方
三相四线最大
承受
的
答:
在标准情况下(如环境温度25℃,电缆敷设在空气中),
4平方毫米的铜芯三相四线电缆大约可以承受40-50安培的电流
,而铝芯电缆则大约可以承受30-40安培的电流。功率承受能力则还需考虑电压因素,通常在380伏特电压下,铜芯电缆可承受约20千瓦的功率,铝芯电缆则约15千瓦。电缆的电流承载能力与其截面积、...
三芯4
线
电缆4平方
的
能承受多少千瓦
答:
三芯4
线
电缆4平方
的
能承受
5.5
千瓦
.
3x
4平方
铜
芯电缆
通常
可
带
多少千瓦
答:
这个
电缆可以
带13.426
千瓦
计算如下:用三相380V,50HZ,功率因数是0.85的交流电
4平方
毫米铜导线电流=4x6=24(A)P=√
3
UIcosa=1.732x380x24x0.85=13426.464(W)=13.426(
KW
)
3
相
4平方电线可以
带
多少千瓦
答:
一万
四千瓦
。
4平方
的
电缆
在三相电路当中,电压值是380伏,通过计算可以得出它的功率大概是14000瓦。三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由
三
个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。
三相四线3x
4平方电缆能带多少千瓦
答:
首先,3x4平方电缆可以带
多少kw
并非一个固定数值,而是受到多种因素的影响,如电缆的材质、敷设方式、使用环境温度以及供电距离等。一般来说,在理论上,3x4平方毫米的铜
芯
电缆能够带动的功率大约在13.
4千瓦
到26.8千瓦之间。要确定3x
4平方电缆可以承载
的具体功率,我们首先要了解电缆的基本构造。这类电缆...
3芯4平方电缆能承受多少千瓦
答:
13.426
千瓦
。用三相380V,50HZ,功率因数是0.85的交流电,
4平方
毫米铜导线电流等于4乘6等于24等于
3
UIcosa等于1.732乘380乘24乘0.85等于13426.464瓦等于13.426千瓦。