88问答网
所有问题
想用三菱的plc控制5台步进电机的进行钻孔,需要哪种型号的plc
必须要三菱的有没有不用模块的型号?
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-05-24
方案1 FX1N系列有2个脉冲输出口,外接3个定位模块
方案2 FX3U系列有3个脉冲输出口,外接2个定位模块
方案3 使用国产汇川H2U-3232MTQ PLC,自带5个脉冲输出口,完全兼容三菱指令
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/g1Sa1t1MVSBa1acMgV.html
相似回答
想用三菱
或者信捷
plc
用来
控制5
个
步进电机,
该怎么选型。
答:
用信捷的XCC系列的就好了
,刚好5路脉冲,三菱的就要加模块了。
三菱plc,
fx3u
有
办法
控制5
个
步进电机
吗
答:
需要添加位控模块或者使用2台fx3u。
plc控制步进电机用什么型号
答:
你如果用三菱PLC的话就选择FX1N吧
!能带2轴,要是2轴以上就得用3U,会用的人带3轴,不会用的人带4轴。
一个
三菱plc
能否分别
控制
多个
步进电机
。
什么型号的,
请详细介绍!~谢谢...
答:
这个是没
有什么
问题的。多数一体式
PLC
(晶体管型)带有两个高速脉冲输出(前两个点),那么这个PLC就可驱动两个独立的步进驱动器;若是驱动更多的
步进电机
或
需要步进
做一些复杂的定位或多步进电机联动,就需要定位模块了。三菱FX系列的定位模块常用的有10GM、20GM。Q系列的有75M、75D、75P。
三菱PLC控制步进电机
答:
·FX系列
PLC
单元能同时输出两组100KHZ脉冲,是低成本控制伺服与
步进电机的
较好选择!·PLS+,PLS-为步进驱动器的脉冲信号端子,DIR+,DIR-为步进驱动器的方向信号端子。·所谓绝对位置控制(DRVA),就是指定要走到距离原点的位置,原点位置数据存放于32位寄存器D8140里。当机械位于我们设定的原点位置时用...
请下以下如图
三菱PLC
与
五
相
步进电机
驱动器接线
,有
没有问题,麻烦指出
答:
你这个图中采用
的PLC型号
不正确
,控制步进电机
只能用晶体管输出型
PLC,
不能用继电器输出型PLC。
三菱plc控制
四个
步进电机,
选
什么plc
。或选择什么样的组合配置。
答:
三菱FX3U
的PLC
可以有3个高速输出口,再加1个1PG定位模块即可控制4个。还要考虑你的
步进电机
速度和PLC输出口频率的关系。
一个
三菱的 plc
最多能
控制
几个
步进电机
答:
fx2n-60m I/O总数为60,输入输出各30但不知你的是不是D系列的就暂且按照D系列的说其中:所有电机公共阳端一个端子即可输入:电机存储(不少于8个),外围(不少于5个)输出:电机脉冲信号(不少于8个)实际上只能控制一
台电机
上位机其实可以
控制的
更多,效果也很好 ...
大家正在搜
三菱fx1splc控制步进电机
三菱plc控制步进电机实例
三菱plc控制步进电机速度
三菱plc控制步进电机正反转
三菱PLC控制步进电机
三菱PLC控制步进电机04讲
三菱怎么控制步进电机
三菱控制步进电机案例
三菱控制步进电机程序
相关问题
三菱plc控制四个步进电机,选什么plc。或选择什么样的组合...
用三菱PLC控制5台伺服电机
想用三菱或者信捷plc用来控制5个步进电机,该怎么选型。
一个三菱的 plc最多能控制几个步进电机
三菱Q系列PLC要实现步进电机控制需要加驱动器吗?有型号推荐...
三菱plc控制步进电机编程
三菱哪种plc能控制5台伺服电机
三菱PLC控制步进电机的程序