88问答网
所有问题
安川伺服电机运转时间断性停止,但有没有报警
运转中间歇性振动停止(无负载状态时也是),复位后OK,但过一两个小时又再次出现同样的情况,而且没有报警
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-19
你可以检查一下伺服驱动器的故障记录,看里面是否有内容。
另外,像你这种情况,有可能是外界谐波引起的,可以在伺服驱动器的电源上加装伺服驱动器输入端专用滤波器,或者是伺服驱动器输入端专用电抗器试试。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/g1SBSctK1gScaMac1V.html
相似回答
安川伺服电机
上电了,使能也打开了。一动就使能关闭。
没报警,
求哪位师傅...
答:
你用的的什么PLC?可能PLC输出点到
伺服
控制器中间要加2.2K的电阻
安川伺服电机,有
正反转的
,有时电机
突然不转啦
,但
电机有嗡嗡声,是什么原...
答:
原因是电机的电源接口黑色信号线接触不良或者断开,导致PLC不能控制电机正反转
。如果电机没有嗡嗡声,可能是驱动接线插卡内的限流电阻被烧导致
安川伺服
SGDM-20ADA配安川SGMH-20ACA61
伺服电机,
开机出现A.C9
报警
答:
这是安川II系列的2KW的,保AC9电机编码器有问题的机率大
,你自己可以换电机试试,编码器坏了上海钜意好维修的,另外也不排除驱动器有问题,所以你可以发过来测试,上海钜意提供专业服务
求助
安川
的
伺服电机,
带电磁抱闸,通上电不工作就发烫,放大器
没有报警
答:
看看是不是电磁抱闸没有打开
,如果打开了,可以试试增益调整小点(位置环),如果都不行,那么可能是伺服电机编码器有问题了,可以找我们
安川伺服电机
为什么转几分钟之后就
报警,报警
为:A72低负载报警???
答:
首先看看
伺服电机
是否过流,进入驱动监控界面监控负载监控应该是UN002看看电机负载大小,电机是否发热。电机之前是不是有过流现象,编码器是否正常。换过驱动应该是电机问题。电机线圈是否绝缘不好?都是检查手段。如果不行需要维修我可以服务。 对伺服电机编码器伺服驱动都可以进行维修,检测维修设备齐全!联系...
伺服电机
不动作
答:
伺服电机不工作可能是因为电源未接通,先接通电源试试伺服电机的正常启动状态。再有
,伺服电机
不是开启就能转动的,需要发过来驱动的脉冲信号或者启动信号,所以要检查这些信号是否正常。
安川伺服电机
为什么转几分钟之后就
报警,报警
为:A72低负载报警???
答:
过载,你先卸掉负载试试,然后再优化参数,如果都不行,说明硬件有问题,一般是模块烧了
安川伺服电机
P1-57
报警
怎么解决
答:
这是
电机
碰撞错误,解决方法为:1,确认百P1-57 是否有开启,如果误开,度请将P1-57设为0。2,确认P1-57 是否设定过低,P1-58
时间
问是否设定过短.依照答真实的扭力设定,如果设定太低会专误动作,设定太高,就失去保护功能属。
大家正在搜
伺服电机可以长时间运转吗
安川伺服电机选型
安川伺服电机选型手册
安川伺服电机价格
安川伺服电机内部结构
安川伺服电机型号含义
安川伺服电机型号参数
安川伺服电机拆卸视频
日本安川伺服电机价格
相关问题
交流伺服驱动器报警是怎么回事
安川伺服电机报警是怎么回事?
安川伺服电机上电报警AC9故障如何解决
伺服电机不动作
安川伺服电机SGDM-01ADA A10报警是什么原因
安川伺服电机发热怎么处理
伺服电机静止时发出尖叫声音,好象是共振,不是报警但是轴不是很...
750W安川伺服电机静止时报警910,编码器线换过,线路无故...