求助安川的伺服电机,带电磁抱闸,通上电不工作就发烫,放大器没有报警

颖霖的弯管机,Z轴管模座上下的伺服电机,通上电不工作就发烫,放大器没有报警,用手试感觉有震动,安川的伺服电机,3KW的带电磁抱闸,因为只用一层模这个电机是不用工作的,模座位置没有到上下极限,请问有可能是什么原因
电机不工作时电磁抱闸就因该锁死啊,现在换了双层模要用这个电机换层,反而不大热了,会不会是电机电磁抱闸本身的问题,长时间工作导致发热的啊?电机不工作时用手试感觉有震动,别的机台电机没有。

第1个回答  2010-12-05
看看是不是电磁抱闸没有打开,如果打开了,可以试试增益调整小点(位置环),如果都不行,那么可能是伺服电机编码器有问题了,可以找我们本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2010-12-05
是连续低速运转吗?可能1 缺相,2 电机线圈绝缘损坏。3工作环境潮湿,查一下
第3个回答  2010-12-04
伺服使能已经给定了吧,可能处在低速待转的状态。
第4个回答  2010-12-06
抱闸有问题